美国的工业电压是如何规定的?

如题所述

第1个回答  2023-08-22

美国工业用电如下:

美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:

1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。

2.“范围A”的要求:

115~120V系统:

有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。

无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。

460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)

有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。

无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。

13200V系统:供电点12870~13860V。

3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。

美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的)。

在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。

而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。

在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。

扩展资料:

电力系统

电力系统美国电力系统的电压等级较为复杂,从110~765千伏之间共有8个电压等级(即765、500、345、287.5、230、161、138、115千伏)。按9个协作区划分,有5个协作区(MAAC,SERC, MARCA, SWPP 和 WSCC )采用500/345(230)/138系列,3个协作区(NPCC,ECAR,MAIN)采用 765/345(230)/138系列,得克萨斯(ERCOT)为345/230/138系列。

最长的500千伏线路是西海岸太平洋联络线,全长1520公里,共两条线,将西北部水电送至西南部加利福尼亚州负荷中心,与其并行一条±400千伏直流线路,送电容量近400万千瓦。美国的500千伏线路总长度已达36000公里,加上70000公里的345千伏线路,形成了美国电力系统的主要干线。

另外,在东中部和东北3个协作区还分布有3000余公里的765千伏线路,其中大部分集中在ECAR的AEP(美国电力公司)系统。这些765千伏线路的特点是短距离大容量输电,主要是把矿口电厂和核电厂的电力送往负荷中心。

美国电力系统已形成 3个并列运行的联合电力系统。

①东部联合电力系统,包括互联系统协调小组(ISG)、宾夕法尼亚-新泽西-马里兰州联合电力系统(PJM)和东部联合电力系统(CANUSE),共有189家电力公司参加,总装机容量达43500万千瓦,除WSCC和ERCOT两个协作区外,均已联入这个联合系统。

②西部联合电力系统,包括WSCC协作区的4个联合电力系统,总装机容量为10800万千瓦。

③得克萨斯联合电力系统。3个联合系统彼此之间是单独运行的,而东、西两大联合系统之间有220千伏联络线与直流“背靠背”换流站互联。在运行可靠性方面,大部分协作区采用LOLP10年 1天的准则。关于加强全美国联合系统的问题,已提出了采用直流高压和交流特高压两种方案。

目前特高压输电的研究工作正在进行,共建有3个特高压试验站,即AEP和ASEA在印第安纳州的试验站,GE公司和EPRI的 1000~1500千伏试验系统,以及BPA的1200千伏试验线路。可分别对变电所的主要设备、特高压线路的电气和机械性能进行试验研究。

参考资料:百度百科--美国电力工业