冷库制冷设备维修验收标准

如题所述

第1个回答  2020-09-26
验收标准如下:

一、冷库设计安装验收标准

1、库板安装严密库面内外金属板不得相连,防止形成冷桥。

2、冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。

3、制冷压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。

4、制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。

5、机组安装的位置要便于观察和维修调节。

6、膨胀阀温包要保温。

7、风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。

8、冷风机回气管路要有坡度,风机出口要加装回油弯,管路走向的选择要考虑管路内的阻力和美观。

9、压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向,冷风机和膨胀阀结霜情况,压力保护和电机热过载保护的有效性。

10、电脑温控数据的设计是否符合使用要求。

11、电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮不应超过40度

12、整个系统要作保护接地或保护接零。

13、线管和制冷管路要横平竖直,不应交叉和高低不平。要留有一定间距,所有管路要用金属卡卡实固定,不应共振和相互磨擦。

14、整个项目要按设计施工。

15、整个工程项目及施工环境整洁干净。

二、冷库使用须知

1、冷库制冷设备须专人管理,管理人员应有一定的专业知识和熟练的操作技术。

2、冷冻设备操作人员应该严格按照产品使用说明进行设备的运行。

3、放置制冷设备的房间要有良好的通风环境,制冷设备不能与热源放在一起,房间周围要保持清洁干燥。

4、冷库的每日的进货量应遵守下列规定:

4.1、冷冻、冷藏库应按设计能力进货。

4.2、存放水果、蔬菜、鲜蛋的保鲜库每日的进货量不大于总容量的10%。

4.3、冷库调入冷冻肉的入货量不大于库容量的30%。冷却肉的入货量不大于库容量的10%。

4.4、冷库鲜肉进货量不得超过总容量的5%。

5、不要随便调节温度控制器,压力继电器、融霜间隔等数值。

6、不要频繁开启库门,尤其是新货刚入库时,每日开门次数应控制在10次以内,进出库要随手关门。

7、制冷设备在日常运转中,应经常检查吸气、排气温度、冷凝器风扇运转情况。检查油压、油温、油位,注意机器温升及有无不正常声音。冷凝器翅片应定期清洗,清洗时应注意电器元件不要进水。

8、不要随便拆卸机器。

9、进出货物要轻放不要用铁器等硬物撬砸货物以免损坏库体。

10、冬季制冷水循环系统不用时必须放空系统内循环水以防冻坏设备
第2个回答  2024-03-29

冷库制冷设备维修验收标准涉及多个方面,旨在确保维修后的制冷设备能够正常运行并满足设计要求。以下是一些关键的验收标准:

    温度测量:在验收时需要测量不同位置的温度,确认整个冷库内的温度均匀性和稳定性。这包括冷库通风降温系统之后取样检测室内温度,以判断是否符合设计标准。

    密封性检查:冷库门和墙体应完好、紧密,并且符合设计要求。检查门的密封性能以及墙体的缝隙和渗漏情况,确保没有冷气泄露。

    制冷系统评估:冷库的制冷系统应该正常运行,并且符合设计要求。评估制冷系统的性能,包括冷凝器和蒸发器的工作效果、制冷剂压力和温度、制冷剂流量等,以确保制冷系统能够满足冷库的制冷需求,并达到设计效果。同时,检查压缩机、冷凝器、蒸发器等部件的运行状况,确保它们没有异常噪音、振动或过热等问题。

    风机检查:冷库的风机应该正常运行,并且符合设计要求。检查风机的运行状况,包括转速、振动、噪音等指标,确保它们处于良好的工作状态。

    管道和阀门检查:冷库的管道和阀门应该完好、无泄漏,并且符合设计要求。检查管道和阀门的密封性能以及连接状况,确保没有泄漏或松动等问题。

    电气系统检查:冷库的电气系统应该安全、可靠,并且符合设计要求。检查电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮不应超过规定温度。

    清洁和外观检查:对冷库进行清洗和清理,保证设备附件、墙壁及地面整洁干净。同时,冷库的外观应该整洁、干净,没有明显的污垢和破损。

    技术文件齐全性检查:验收资料应当完整齐备,包括安装质量验收记录、接地保护及漏电保护检验报告、制冷剂充注量及气密性检查数据表、主机运行参数记录表等。

相似回答