冷库制冷设备维修验收标准涉及多个方面,旨在确保维修后的制冷设备能够正常运行并满足设计要求。以下是一些关键的验收标准:
温度测量:在验收时需要测量不同位置的温度,确认整个冷库内的温度均匀性和稳定性。这包括冷库通风降温系统之后取样检测室内温度,以判断是否符合设计标准。
密封性检查:冷库门和墙体应完好、紧密,并且符合设计要求。检查门的密封性能以及墙体的缝隙和渗漏情况,确保没有冷气泄露。
制冷系统评估:冷库的制冷系统应该正常运行,并且符合设计要求。评估制冷系统的性能,包括冷凝器和蒸发器的工作效果、制冷剂压力和温度、制冷剂流量等,以确保制冷系统能够满足冷库的制冷需求,并达到设计效果。同时,检查压缩机、冷凝器、蒸发器等部件的运行状况,确保它们没有异常噪音、振动或过热等问题。
风机检查:冷库的风机应该正常运行,并且符合设计要求。检查风机的运行状况,包括转速、振动、噪音等指标,确保它们处于良好的工作状态。
管道和阀门检查:冷库的管道和阀门应该完好、无泄漏,并且符合设计要求。检查管道和阀门的密封性能以及连接状况,确保没有泄漏或松动等问题。
电气系统检查:冷库的电气系统应该安全、可靠,并且符合设计要求。检查电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮不应超过规定温度。
清洁和外观检查:对冷库进行清洗和清理,保证设备附件、墙壁及地面整洁干净。同时,冷库的外观应该整洁、干净,没有明显的污垢和破损。
技术文件齐全性检查:验收资料应当完整齐备,包括安装质量验收记录、接地保护及漏电保护检验报告、制冷剂充注量及气密性检查数据表、主机运行参数记录表等。