第1个回答 2022-12-16
用。万一到时候断电,可以在极短的时间进行恢复供电,迅速的发出警报,因此是用。电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。
相似回答
《
火灾
自动报警
系统
设计规范》中系统供电有哪些规定?
答:
1 )火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
。2) 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源 可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控 制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大...
火灾
自动报警
系统
组成及其工作原理是什么
答:
火灾自动报警系统属于消防用电设备,
其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池
。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。 (二)消防联动控制系统 消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防...
如何选择
火灾
自动报警
系统
的
电气
消防措施?
答:
主电源是火灾自动报警系统的正常使用电源
,因而其电压偏差应在火灾报警控制器允许范围内,否则需采用调压措施。主电源通常采用交流380V/220V,主电源容量,当报警系统中探测区域数量为10路以下时,按所有回路处于报警状态考虑;探测区域数量大于10路时,按20%的探测区域(但不少于10路)处于报警状态,其余处...
系统
供电及消防设备
电源
设置一般规定有哪些
答:
3消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或蓄电池型 应急控制电源供电。4蓄电池
备用电源
容量应保证火灾自动报警
系统
在AC电源中断后,工作3h。5火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用脱扣型剩余电流保护器,可采用只报 警的剩余电流式
电气火灾监控
探测器进行监控。6火灾自动报警...
系统
供电及消防设备
电源
设置一般规定有哪些?
答:
(1)消防控制室;(2)消防泵房;(3)消防电梯机房;(4)防排烟设备机房;(5)
火灾
应急照明配电箱;(6)各楼层消防配电箱等。11 消防联动控制装置的直流操作电源电压,应采用24V。12 火灾报警控制器的直流
备用电源
的蓄电池容量应按火灾报警控制器在
监视
状态下工作24h后,再加上同时有二个分路报...
什么是
电气火灾监控
报警
系统
?
答:
1.
电气火灾监控系统
由一台主控机(SDFK)和若干个剩余电流式火灾报警装置(SDFA)、总线隔离器经双总线连接而成。2.当被保护线路中的剩余电流式火灾报警装置探测的接地故障电流超过预设值时,经过分析、确认,发出声、光报警信号和控制信号,同时把接地故障信号通过总线在数秒钟之内传递给主控机,主控机发出声...
火灾
自动报警技术在电力
系统
中的应用
答:
火灾
自动报警
系统
一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和
电源
四部分组成,复杂的系统还包括消防控制设备。 2.1 触发器件 自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火辐射、气体浓度等)响应并自动产生火灾报警信号的器件。按照响...
电气
设计师必看!消防供配电
系统
构成及相关设计要求都在这里了
答:
电源配置:</ 对一级负荷,要求双重电源,即使一回路受损,另一回路也能立即接管;二级负荷需两回线路供应,同时,
备用电源
如自备发电机,需在30秒内启动。消防备用电源的设置,彰显了设计的严谨与考量。
电气
消防规范:</ 消防设备的供电回路独立且专用,确保在
火灾
期间持续供应。按防火分区划分配电干线和...
消防自动报警
系统
中哪些设备
需要
连接
电源
线
答:
分别用主电源和备用电源供电,
火灾
自动报警
系统
的各项控制功能和联动功能应正常。火灾报警控制器电源要有自动转换和备用电源的自动充电功能,
备用电源要
有欠压和过压报警功能。3.火灾自动报警系统有CRT显示器、计算机
主机
、消防通讯设备、应急广播等装置时其主电源宜采用UPS电源,这一要求是为了防止突然断电造成以上装置不能...