按规范要求是不可以的。根据建筑相关规定,人防墙加固不能用长水泥垫块支撑,也不能用钢筋支撑直接穿过人防墙体,只能使用不可拆卸的止水螺杆固定。
这是因为人防墙对密闭性有要求,不能留洞,水泥撑条容易松动脱落留下孔隙。而止水螺栓是没有塑料套管的,螺栓使用后也无法抽出,所以不会在人防墙上留下孔洞,影响气密性。
人防工程施工注意事项:
1、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上不能使用pvc管 ,也不能使用混凝土预制件。
2、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。
3、人防地下室防护区顶部,除密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室外,不允许用水泥砂浆粉刷或找平。在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。