99问答网
所有问题
当前搜索:
高层民用建筑防火规范最新版
在
高层建筑
中,机械排烟系统怎么样设置才能符合要求?
答:
烟防火阀的试验方法》GB15931 的有关规定。(8)在地下
建筑
和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。(9)排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口 或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;1 GB50116-2006 建筑设计
防火规范
37 (10)排烟...
高层民用
建设设计
防火规范
答:
《
高层民用建筑
设计
防火规范
》的标准号是 GB 50045-95(2005年版)。百度一下可以在网上找到免费资源的。该标准已被国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 - 2014所替代。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 同时废止。
室外钢梯作为消防疏散梯有什么要求
答:
室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。《
建筑
设计
防火规范
》7.4.5: 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯,栏杆扶手的高度不应小于1.1m,...
消防控制室的门应为甲级
防火
门?求
规范
出处
答:
采用乙级防火门即可,甲级防火门要求过高,当然采用肯定符合消防要求。《建筑设计
防火规范
》6.2.7条明确要求:消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5 附设在
建筑物
内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板...
一幢
建筑
所设楼梯的数量是怎么规定的?和建筑面积的关系是什么样的?有...
答:
但门的净宽不应小于1.40m。二、歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其
建筑
面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。三、三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。具体条例:《建筑设计
防火规范
》GBJ 16-87(2001年局部修订)。
屋顶消防水箱的大小怎么确定?
答:
1、《建筑设计
防火规范
》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。2、《
高层民用建筑
设计防火规范》...
商场
防火
消防通道规定多少米?
答:
1、商场消防通道宽度是由人员疏散走道根据疏散人数经计算而定,最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。 不小于3.5米。2、综合性大型商场或多层商场一般不小于1 : 1.5;较小的商场最低不小于1:1;因为国家规定所有
建筑
都要有安全的消防通道。3、人流所占公共面积,按高峰时间...
消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的
规范
?
答:
c)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两只消火栓的水枪充实水柱同时到达。间距按GB50016-2006《建筑设计
防火规范
》、GB50067-1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定确定,
高层建筑
不应大于30m,其他单层建筑、裙房和多层建筑室内消火栓的间距不应...
建筑
消防火灾危险等级如何划分
答:
1、轻危险级:建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼。仅在走道设置闭式系统的建筑等。2、中危险级:
高层民用建筑
:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。(1)、公共建筑(含单、多高层):医院、疗养院,图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅),影剧院、...
建筑
消防危险等级的一类和二类具体分别是什么?急急急
答:
一共分为四个等级,分别是轻,中,严重和极高。一级:轻危险级:建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼。仅在走道设置闭式系统的建筑等。二级:中危险级:
高层民用建筑
:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜