99问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室值班人员
高压配电室值班
可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
高压配电房值班
方式根据变电所的规模、符合性质及重要程度确定:带有一、二类负荷的变(配)电所、双路及以上电源供电的变(配)电所,应有专人值班。每班
值班人员
不少于2人,且应明确其中一人为值长(当班负责人)。相关规定:室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)高度户内不应低于1.7米,要安装牢固并...
10KV变
配电室值班
电工
人员
配置有哪些法规规定?
答:
人员
配备:(一)35KV及以上企业变(配)电所,应按四值三班轮值制配备专职运行
值班
电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。(二)10KV容量在630KVA及以上或有
高压配电
装置的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人 。(三)10KV容量在630KVA以下变(配)电所,按本单位生产...
10KV
配电室值班
人数有什么规定
答:
一、值班制度和规定;1、 中心开闭所必须有专职
值班员
,在生产时间值班,每班不少于两人,。2、
值班人员
必须每隔一小时巡视各分
配电室
一次。二、交接班制度的规定;1、交接班必须严肃认真,交班人必须把当班情况详细做好记录,并向接班人交待清楚,接班人必须在接班前十五分钟到达开闭所办理接班手续,...
10KV变
配电室值班
电工
人员
配置如何?
答:
三班倒,每班最少两个人,一人操作一人监护这是规定。有条件加个常白班,做班长。工作
人员
都要持有
高压
操作证和入网证 ,没有必要
高低压
分开。持有高压证的、可以操作低压。补充:入网证是由国家电监局颁发的(必须具备),操作证是由国家安监局颁发的(必须具备),另外说明只有操作证有高压和低压之...
10KV变
配电室值班
电工
人员
配置有哪些法规规定
答:
南京市电监办的文件
人员
配备 (一)35KV及以上企业变(配)电所,应按四值三班轮值制配备专职运行
值班
电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。(二)10KV容量在630KVA及以上或有
高压配电
装置的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人 。(三)10KV容量在630KVA以下变(配)...
10KV变
配电室值班
电工
人员
配置如何?
答:
三班倒,每班最少两个人,一人操作一人监护这是规定。有条件加个常白班,做班长。工作
人员
都要持有
高压
操作证和入网证 ,没有必要
高低压
分开。持有高压证的、可以操作低压。补充:入网证是由国家电监局颁发的(必须具备),操作证是由国家安监局颁发的(必须具备),另外说明只有操作证有高压和低压之...
配电室值班员
这份工作怎么样?希望做过这种工作的有个详细的解答。_百度...
答:
我做过一段时间的
配电室值班员
,相信我的回答对别人有帮助。我站在求职者的角度发言,代表了我个人的看法,我想大多数人会认同,实际情况根据各个公司会有差别。入职:入职前要体检,后来我才发觉这里面有欺骗的成分。一份对大多数人来说不好的工作,体检了,入职
人员
会觉得走人划不来,为可惜100多块...
高压配电值班
国家法规几小时换班
答:
具体换班时间国家并没有一个统一的规定。可向电气工作负责人申请换班。根据
高压配电室值班
制度规定电气工作负责人肯定值班轮流表后,未经允许,不得随意换班。高压配电室值班必须是两人值班,严格按照电工安全工作规程进行高低压设备的操作维护,实行一人操作,一人监护制度,严禁违章操作。
值班员
必须熟悉并严格...
配电室值班
法律法规
答:
4、不论高压设备带电与否,
值班人员
不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。6、巡视
配电
装置,进出
高压室
,必须随手将门锁好。7、与供电单位或用户《调度员》...
配电室
容量达到多少千伏安必须2人
值班
?
答:
配电室
的
值班人员
一般不少于2人,变压器总容量在560kVA以下,设备简单的配电室可由单人值班。 1、变压器总容量在560kVA及以上和
高压
双电源的配电室均应设专人值班。 2、变压器总容量在180kVA以下的非重要用电单位可实行值班与检修维护相结合的办法并且必须对配电室设备定期巡视和抄录运行数据。