泄露电流是容性的还是阻性的还是两者都有呢?
答:
在运行电压下流过
高压避雷器
的泄漏全电流包含了阻性泄漏电流分量、容性泄漏电流分量两部分。在避雷器处于正常运行电压状态下阻性电流分量远远小于容性分量,一般阻性泄漏电流分量占全电流的比例不会超过10—15%的数值,所以阻性分量即使增加一倍,全电流的变化不会超过5.0%。在运行电压下的测量,由于运行...
变压器和
避雷器
的伏秒特性是如何配合的?
为什么
? 很急
答:
一是
避雷器
的灭弧电压应高于间隙最高工频放电电压,这样避雷器在间隙的保护下不致灭不了弧而
爆炸
;二是避雷器的冲击放电电压低,保证在高频瞬态过电压下由避雷器动作,避免正常系统运行中发生单相接地故障时放电间隙动作,造成零序电流分量,使间隙零序电流误动作;三是间隙最高工频放电电压应比最低相电压低,从而保证能切除...
变电所主变220kV侧用
避雷器
额定电压为204kV,主变110kV侧避雷器额定电压...
答:
220和110千伏说的是线电压,而
避雷器
承受的是相对地电压。他的额定电压肯定是高于系统相电压的。你说的排气通道应该是避雷器的压力释放阀,防止避雷器故障动作时粉碎性
爆炸
的
由于雷电过大,线路雷电流传到变电所10KV系统后,PT总是
爆炸
答:
1,首先出现这个问题后,要在附近多安装
避雷针
了,总不能老换PT吧.2,"谐震",我认为就谈不上,有的时候找不出问题后,就喜欢把问题说的复杂话,一个小小变电所,整的跟个"科学院"似的,不要老搞那些谁也弄不了的东西.3,重要还要检查压互, 的好坏. 至少:空载电流,直组,介损,要做出试验结果来. ...
35KV氧化锌
避雷器
75%U1ma的电流大
能
不能投运,是否影响其动作?_百度...
答:
U1ma太大不是影响其动作,而是漏电流太大会导致
避雷器
一直吸收能量,有可能
爆炸
!
避雷器
的原理
答:
避雷器
的结构有许多种,现时流行的避雷器(B、C、D级)内部的主要原件是氧化锌,氧化锌是一种压敏电阻材料。简单地说,其特性是当在其两端施加电压到一定数值时才会导通。而避雷器的工作要求是当有高于正常电压侵入线路时就启动保护,平时不动作,就好像是漏电开关。氧化锌的特性正好符合避雷器的工作...
智能型
避雷器
特性测试仪注意事项
答:
其次,密封性是保证避雷器性能的关键。如果密封不严,可能会导致内部受潮。无论是安装过程中的水分渗入,还是使用过程中的湿气积累,都可能引发避雷器在电压作用下总电流的显著增加。这种情况可能进一步发展为沿阀片表面或瓷套内壁的放电,甚至导致
避雷器爆炸
。通过监测阻性泄漏电流的变化,可以判断避雷器是否...
氧化物
避雷器
要注意些什么?
答:
造成内部绝缘水平下降,加速了电阻片的劣化而引起
爆炸
。电阻片抗老化性能差,在金属氧化物
避雷器
产品运行寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度急剧增高,而引起金属氧化物避雷器本体爆炸,内部放电不太严重时可引起系统单相接地。
交流无间隙氧化锌
避雷器
测试仪常见问题
答:
内部受潮是氧化锌
避雷器
的另一个常见问题。如果密封不严或者安装过程中有水分进入,避雷器内部会遭受水分影响。这会导致避雷器在电压作用下,总电流显著增大。当受潮严重时,水分可能会在氧化锌阀片表面或瓷套内壁引发放电,甚至引发避雷器的
爆炸
。这种情况下,阻性泄漏电流的增加是一个明显的信号。总的来...
10kV氧化锌
避雷器
作直流耐压试验问题
答:
现在氧化锌避雷器已广泛用于农村电网,由于我国农村10kV电网是中性点不接地系统,单相接他故障时,避雷器承受的工作电压高,时间长,加之氧化锌阀片制作技术目前尚不完美,因试验方法不当,查不出有缺陷氧化锌避雷器,曾发生运行中氧化锌
避雷器爆炸
事故。为此应按电气设备预防性试验规程规定周期,做好氧化...