郭老师您好~请问10kv配电室中置柜内的CT是怎么选择变比的?我这个是2...
答:
电流互感器(CT)的变比是依据负荷的大小而变化的,进线柜带两台变压器,电流大,就需要变比大一些,如400/5;出线柜只带一台变压器,相对电流小,就用小变比的,如150/5;一般来说,电流互感器的变比约为最大负荷电流的2倍左右;
联络柜
要看通过的最大负荷电流而定,是的联络柜只带一台变压器,所...
什么
叫做馈电
柜
答:
CT、PT、隔离刀等元器件。便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电
柜
配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。配电箱
的用途
:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电
的作用
。
什么
是备自投?
答:
高压
备自投和低压备自投
有什么
区别?进线备自投是没有
联络柜
,两台进线柜之间加备自投装置,但需在两台进线柜中加进线PT;母联备自投顾名思义,那就是有联络柜,一般备自投装置安装在联络柜,两段母线都有PT柜。什么是进线备自投,母线备自投,变压器备自投 进线备自投就是两路进线断路器...
请科班出身电工能详细说明
联络柜
如何倒闸?
答:
因为隔离开关禁止带负荷操作,所以倒闸操作必须严格遵守以下顺序:①合闸送电时先合隔离开关,后合断路器。②拉闸断电时先拉断路器,后拉隔离开关。
什么
是配电房 图
答:
配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能
作用的高压
配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,...
环网柜每个模块单元详解
答:
你说的型号是ABB-SAFE
柜的
型号;C是负荷开关柜,D是电缆提升柜,F是熔断器出线柜,V是真空断路器柜;DF与CF,就是进线那里少一个负荷开关;这种柜一般用于终端型箱式变电站。F柜一般不需要装CT,如果装的话是装LDZC穿心式或LDZK开启式CT,及电流表。
GGD、GCK和GCS的区别
是什么
?各自
有什么
特点?
答:
MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。受电开关、
联络
开关及MCC
柜的
抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。③GCS系列
用途
GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(...
在水电站里PT指
什么
答:
呵呵 朋友肯定不是这行的吧 PT就是电压互感器 将我们水电站发电机的
高压
变为低压提供给保护测量的装置 因为我们不可能高压直接去测量 这样危险 一般低压侧线电压为100V 同样CT就是电流互感器了
高压
配电柜送电顺序。
答:
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?如果全部都是手动控制的话,送电是顺序是1段进线--1段PT--1段变压器--1段电容补偿,下来是依次2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。
箱式变电站的使用场所和相应
功能
有哪些?
答:
高压
开关室内安装有独立封闭的高压开关
柜
,柜内一般安装有产气式、压气式或真空式负荷开关—熔断器组合电器,其上安装的高压熔断器可以保证任一相熔断器熔断都可以使其主开关分闸,以避免缺相运行。此外还装有接地开关,其与主开关相互连锁,即只有分开主开关后,才可合上接地开关,而合上接地开关后,主开关不能关合,以此...