99问答网
所有问题
当前搜索:
高压线走廊宽度和距建筑物的区别
高压线走廊宽度
答:
导线最大风偏、导线最大弧垂等。不同的电压相对应
不同的高压走廊宽度
,比如常见的220kv高压走廊一般在30到40米。宽度确定方法 应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线
与建筑物
之间安全
距离
、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔形式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较后确定;
高压走廊宽度
是多少?
答:
出于安全的考虑,根据
不同
的输电等级有不同的安全
距离
控制。
高压走廊
是电力线路的一种,电力线路还包括电力电缆线路。应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线
与建筑物
之间安全距离、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔形式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较后确定。
高压线
下方构筑
建筑物的
规定是什么?
答:
高压线
下方构筑
建筑物的
规定是:在GBJ194-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》中规定,室外配电装置的安全净
距离
规定:1、带电部分至接地部分之间:1 kV至10kV-200mm;35kV-400mm;110kV-1000mm;220kV-1800mm;2、无遮拦带电裸导体至建筑物、构筑物顶部之间:1 kV至10kV-2700mm;...
高压走廊的宽度
是多少?
答:
2、无遮拦带电裸导体至
建筑物
、构筑物顶部之间:1 kV至10kV-2700mm;35kV-2900mm;110kV-3400mm;220kV-4300mm;按照以上要求,房屋建筑与输电导线的距离必须满足安全
距离的
规定。在安全净距离达到要求的情况下,建筑物、构筑物最好避开在带电导线
走廊的
垂直下端。架空线路即使按规定的安全净距离...
法律规定
高压
电线杆离居民房多远?
答:
线路电压等级(kv)
高压线走廊宽度
(m) 线路电压等级(kv) 高压线走廊宽度(m)500 60-75 66、110 15-25 330 35-45 35 12-20 220 30-40 7.5.6 市区内规划新建的35KV以上电力线路,在下列情况下,应采用地下电缆;7.5.6.1 在市中心地区、高层
建筑
群区、市区主干道、繁华街道等;7.5....
110KV的
高压
电
距离
居民小区有多远才安全
答:
按国家相关规定,城市100KV
高压走廊
,其安全隔离带
宽度
应为24米,当然各地还可能按
不同
情况有一些规定,如果不满足要求可以要求动迁或在确保安全的前提下进行赔偿。关于
高压线距
民居
建筑的
安全
距离
,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就...
500千瓦的
高压线
国家规定安全
距离
是多少?
答:
等级(kV)
高压线走廊宽度
(m) 线路电压等级(kV) 高压线走廊宽度(m)500 60-75 66、110 15-25330 35-45 35 12-20220 30-40 小区高压线为:110kv,
高压线走廊宽度
应为:25米220kv,高压线走廊宽度应为:40米高压线走廊宽度指高压线两边的
距离
,在高压线走廊宽度之内不能有
建筑
或人群居住。 8 已赞过 已...
高压线
穿越居民区
有什么
要求?国家是否有相关标准?
答:
7.5.5城市
高压
架空电力线路
走廊宽度的
确定,应符合下列要求:7.5.5.1应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线
与建筑物
之间安全
距离
、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔型式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较后确定;7.5.5.2市区内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的35~500kV高压...
四川省南充市高坪区规定220千伏
高压线
垂直平行
建筑物
为2.5米为安全
距离
...
答:
第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后
距建筑物的
水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算...
高压线
穿越居民区
有什么
