99问答网
所有问题
当前搜索:
高压线最高是多少米
220kv
高压线
线塔一般高度
是多少
?有相关规范吗
答:
电塔呈梯形,三角形等塔状建筑物,高度通常为25-40米,为钢架结构。多建设在野外的发电厂、配电站附近。它是电力部门的重要设施。能架空电线并起保护,支撑作用。电力铁塔的设计、制造、安装、维护及质量检测是现代电力系统运行与发展的重要保障。
高压线
距地面高度不应小于下列数值:1、低压线路(380V)...
高压
电的安全距离正确的
为多少
答:
高压线
的“禁忌”1、不得在电力设施保护区内种植树木。2、不得在电力设施保护区内修建建筑物。3、不得在电力线路杆塔、拉线基础周围10米范围内取土、打桩、钻探、开挖等。4、大型施工机械作业时,施工机械与架空输电线路及其他带电体的最小安全距离不得小于8.5米,且应设专人监护。5、不得在架空...
高压线
安全距离标准
是多少
?
答:
输电线路电压在1~2kV,桩架与输电线路间的安全距离应为1.5米以上。其中规定是最小距离规定确保不发生放电事故的距离。另外,还应该考虑电磁辐射的安全距离,但是有关电磁辐射的安全距离,暂时没有相应的规定。安全距离分析 1、线与地面安全距离:1kV以下
高压线
的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离...
高压线
的电塔标准
是多少
答:
·500KV ——5.00米 (依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。220千伏的
高压线
在百米范围内的...
高压线
安全距离
是多少
答:
高压线
的安全距离和高压电线承载电压有关,电压越高,安全距离越远。国家规定高压电线距离居民区地面安全距离为:330v不小于6m,6-10kv不小于6.5m,35-110kV不小于7米,154-220kV不小于7.5m,350kV不小于8.5m,非居民区地面可以在此基础上减少一米。规定距离居民区建筑安全距离为:1kV以下不小于1m...
高压线
安全距离要
多少米
才安全?
答:
高压线
距地面高度不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV...
高压线
安全距离
是多少
?
答:
6米。1kV以下
高压线
的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的...
高压线
安全距离
是多少
?
答:
根据国务院第239号令,《电力设施保护条例》的第十条,建筑物和
高压线
的安全距离如下:在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1---10千伏需要5米距离;35---110千伏需要10米距离;154---330千伏需要15米距离;500千伏需要20米距离。注:在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略...
特
高压
安全距离
多少米
答:
350-500kV高沿线的安全距离为15米。220千伏的
高压线
在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。
高压线
塔高度一般
多少米
答:
1、500千伏的
高压线
塔距离地面的安全距离是15米。根据规定,高压线塔线与地面的最小距离,在
最大
计算弧垂情况下,不应小于下列数值:2、1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
220千伏高压线到地面有多高
500kv高压线多高
35kv高压线多高
10千伏高压线高度
高压线下多少米安全
高压线一般多少米
乡镇高压线一般多高
380伏高压线安全距离
高压线下限高