高压开关柜接地
闸的联锁扳按不动是什么原因
答:
高压开关柜接地
闸的联锁扳按不动是什么原因 看你断路器的手车是否在试验位置?看你
接地开关
的位置是否到位(有些厂家装配质量不过关,装配角度不到位,很容易卡死)
开关柜接地开关
分闸时候指示灯显示合闸怎么处理?
答:
kyn28 12
高压开关柜
调试主要要点:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合
接地开关
;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔)a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在...
高压开关柜
的工作原理
答:
它是由制造厂按照一定的接线方式,将同一回路的开关电器、母线、测量仪表、保护电器和辅助设备等都装配在封闭的金属
柜
中,成套供应用户。
高压开关
般适用于交流50 Hz、3~35 kV电压的电力系统中,作为电能接受、分配的通、断和监视保护之用。这种设备具有结构紧凑、使用方便等特点,因此广泛用于控制和保护...
gkg
高压柜
和kyn28+柜区别?
答:
3. 功能:GKG
高压柜
适用于供电所、配电室、变电站等配电系统中的交流供电负荷开关,满足高电压及大负载电流的需求。KYN28+ 高压柜则可以用于某些场合需要隔离
高压开关
和
接地开关
,具有较好的隔离保护能力。4. 应用范围:GKG 高压柜主要应用于10KV及以下电压等级的配电系统,而 KYN28+ 高压柜则更适用于...
12kv
高压开关柜
是怎样互锁的
答:
如
高压
回路不带电,即可解除显示器内部的闭锁接点(K1K2接点闭合),闭锁电磁铁的线圈回路接通
电源
,电磁铁的动铁心吸合,
接地开关
操动机构联锁装置的弯板(2)打开,可以操作接地开关合闸;如检测的三相高压线路带电,强制型带电显示器内部的闭锁接点闭锁(K1K2接点断开),闭锁电磁铁的线圈同路电源被切断,电磁铁的动铁心因...
高压柜
一次系统图的符号分别代表什么?
答:
主回路的上面应当还有断路器(应当是真空开关)和电流互感器。这个35KV回路通过电缆送出,为了防止使用真空开关后出现工频操作过电压,所以在回路侧加装了压敏电阻。
高压开关柜
按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与
接地开关
、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电...
1000kw变压器
高压柜
怎么配置空开
答:
答:1000kw变压器一次侧电压=10500V,高压侧电流=54.9A,所以
高压柜
的内部选件均应该遵循这二个条件进行。配置柜体:800×100×2300(宽深高):内装:高压传感器3个、10KV/630A真空断路器、
接地开关
、电流互感器3个、避雷器、综合保护器、开关状态显示仪。
高压柜
中的隔离柜的作用
答:
以保证
高压柜
与
电源
断开联系。高压柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,
高压开关
柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与
接地开关
、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
高压柜
倒闸操作检察送电范围内确无
接地
短路,在操作柜上怎么检察?
答:
高压柜
倒闸操作检查送电范围内却无接地短路。就是检查在送电范围内所有的
接地开关
是否在断开状态。
高低压
开关柜
基础知识的普及
答:
这种开关柜内部的构造都基本一致,包括断路器、还有隔离电路的隔离开关、用来测量和保护的电流、电压互感器、必不可少的用来保障的
接地开关
,其他的还有保护电压的避雷器或者其他的装置。所以开关柜内部的构造还是比较复杂的,在修理时一定要找专业人士。现在我们我们来介绍一下其中一种,即
高压开关柜
,在大...