99问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜pt柜的作用
...
柜的
避雷器是做在进线隔离柜里,还是做在母线
PT柜
里?进线隔离和母线...
答:
放置位置不同,其作用不一样。一般的做法是2个位置都放。进线隔离柜放置避雷器
的作用
主要是放置外部过电压浸入。如果,系统较小(
高压柜
数量少),可仅在进线隔离或母线
PT柜
内放置。
我想请教:10KV
高压柜
如KYN28柜型,
PT的
选用,
PT柜
合计量
柜的
PT,提供操...
答:
计量柜用的PT,其
功能
仅为提供计量仪表的电压,采用V型接法,手车式安装,尺寸应能使其安装与计量手车;测量精度为0.2级或者0.2S级。没有保护级绕组。提供电源的PT一般安装于进线柜,有的同时兼顾系统电压采集(同
PT柜
用PT),该PT与PT柜用PT可以选一致的型号,后可通过中间变压器ZB-100/220,...
高基配电室
高压柜
屏顶电压小母线的电源引自
PT柜
,而直流屏电源引自低压...
答:
直流屏如果有充电机,就需要交流电源,交流电源来自于低压屏(一般为所用屏)。直流屏将直流电源分为控制电源、信号电源和操作电源,送至需要这些的屏柜中(例如
高压柜
开关需要直流操作电源,柜内装有过电流保护就需要直流控制电源和信号电源的引入)。记住,全站的直流控制、信号和操作电源的根在直流屏,...
我想知道
高压柜
,变压器,低压柜之间存在的关系
答:
高压、低压,应该指的是10KV和0.4KV(380V),
高压柜
是装设在10KV侧,对10KV以下的供电线路进行控制和计量,高压柜含变压器控制柜、进线柜、计量柜、
PT柜
、出线柜和无功补偿柜。低压配电柜是对10KV变压器变压以后的0.4KV侧进行控制的,包含进线柜、计量柜、馈电柜、出线柜、无功补偿柜。
PT柜
和计量柜有什么区别呢?PT
的作用
是什么呢,是不是就是电压互感器...
答:
PT柜
是电压互感器柜(PT为电压互感器的英文缩写),通常用于装设接于母线上的电压互感器,此电压互感器可用于测量和保护。电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量
柜的
管理权限...
如何区分中
压柜
和低压柜?
答:
再者,柜体结构的不同也揭示了它们的区别:
高压柜
通常包含进线柜、计量柜、
PT柜
和出线柜,而低压柜则可能仅包含进线柜和出线柜,或所有
功能
集成于单一柜体。这些关键组件的配置,揭示了高低压柜在电力分配和保护中的角色。尽管高低压柜是电力系统的核心组件,但过载、短路等故障仍可能导致火灾。为提升...
高压
开关柜为什么有加热装置
答:
高压
开关柜装置加热装置的原因:1、有助于控制温湿度。因为开关柜运行环境里有对温度和湿度的要求,当温度低于要求和湿度高于要求值时,需启动加热装置。2、加热装置主要用来除湿的。在一些湿度比较大的地区,配电柜内会出线结露现象,加热装置
的作用
就是防止结露。3、使用更安全。开关
柜
附近的湿度比较大,...
有了变压器柜还要
PT柜
么??
答:
变压器柜和
PT柜作用
不一样啊。PT有测量和计量
功能
,给各柜小母线供电,这些工作只有变压器柜是完不成的。
KYN28中置
柜PT柜的
工作原理是什么,请各位告诉我,谢谢!
答:
PT柜
就是电压互感器柜,内安装2只或3只电压互感器(互感器其实就是将
高压
10KV变压为低压100V的变压器),互感器可按V或Y接法连接,其二次电压主要供给综合保护装置提供采样电压。如没有直流电源同时也做断路器的操作电源使用(此种方法只能用于继电器反时限保护),这时电压互感器应安装在受总断路器柜...
10kv
高压柜
进线电缆与进线
PT的
安全距离是多少?
答:
1、应采用标准柜型,10kV进线柜和
PT柜
应该是二个柜,不建议合并成一个
柜子
;2、对于大柜型,如过去的GG1A型,是可以将PT放入进线
柜的
,虽然不安全,但也有这样作的,其安全距离就是带电体间距离,或带电体与地之间的距离,或带电设备与其它设备外壳的距离,不大于户内10kV的安全距离,即大于125...