99问答网
所有问题
当前搜索:
高压变压器柜
315
变压器高压柜
母排30×3铜排可以吗?
答:
高压
(10kV)选择导(母)线截面应首先考虑机械强度。如题315kVA,额定电流约19A,按经济电流密度选择10㎜²足够,按机械强度选择宜用50×4㎜²。
一个
高压柜
回路,是否可以接两个
变压器
同时运行
答:
一个
高压柜
回路,可以接两个
变压器
同时运行,但是在实际应用中很少采用。并联运行条件:所谓变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。变压器并联运行有如下优点:1、多台变压器并联运行时,如果...
10KV厂变
高压
开关柜直接接到
变压器
其电缆最大长度允许多少?
答:
昆山这边用户便大概是这样的 《30m 一般可直接连接
变压器
《150m加负荷柜(隔离开关,熔断器)>150m需要加中置柜(隔离开关,断路器)
电缆是先到
高压柜
,还是先到
变压器
。从电站到办公室用电,依次经过哪些设 ...
答:
高压输电线路经过一次降压至变电站,再由电缆出来进
高压柜
,再由高压柜出来进
变压器
进行降压变为民用400V电源,再经低压变压器,进低压配电柜送至你的办公室。
干式
变压器柜
SCB10-800KVA 什么意思
答:
S的意思表示此
变压器
为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。800KVA则表示此台变压器的额定...
KYN28中置柜中,
变压器柜
式做什么用的?是不是可以理解为出线柜?可不可以...
答:
不能不要,是必须的。一般是进线柜、计量保护柜、所用
变压器柜
、出线柜1、出线柜2、出线柜3。。。,如果是双列,还有联络柜。出线柜如果带的是线路,柜上有线路编号。如果出线柜带的是变压器,柜上有变压器编号。如果带的是电动机,那就是
高压
启动柜,也有电机编号。很好区别。
两台2000KVA的干式
变压器
并联 大约要几台
高压柜
和低压柜。
答:
并联运行,是要扩容吗?需要一个
高压
自行切入柜,一低压自行切入柜,一个低压计量柜和接线柜,当然可以根据需把低压整合一下
变压器
并列运行应满足的条件 4.1变压器的接线组别相同 4.2变压器的变比相同允许有±0.5的差值 也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内...
10KV配电柜400KVA
变压器高压
侧铜排选择什么型号???
答:
依接线铜排规格而定。
...分部是10KV进线柜、pt柜、
变压器柜
(出线柜),由pt柜提供控制电源,小...
答:
PT
柜
引出的电压信号分别接至KMa、KMb、KMc,用于取电压信号(做测量用),但这个电压根据PT的接线不同而不同,如果是V-V接法,是100V的,不能作为操作电源。需要通过中间
变压器
(单相的,100V/220V)来变压输出。输出端分别通过小空开接KMa、L和KMn、N。接线时,直接用导线从PT柜的端子接至规定小...
高压变压器
出线柜断路器第一次合闸冲击电流有多少
答:
变压器
第一次合闸,冲击电流一般就比较大。通常可以达到变压器额定电流的6到8倍,根据合闸瞬间情况及变压器剩磁情况确定。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉