99问答网
所有问题
当前搜索:
风管厚度规范
风管
材料的
厚度
怎么决定?
答:
由风管的边长(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。普通的通风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压。
风管厚度
与压力及边长有关:
风管厚度
是怎么计算的
答:
根据空调送风温度(一般可取14度左右)\室外空气参数\防结露
厚度
(这样可减少厚度,节约投资),进行计算,建议参考电子部十院编写的手册相关的公式进行计算,我的经验是24或32K,保温厚度30mm(离心玻璃棉).
风管
的尺寸是根据什么决定的?
答:
由风管的边长(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压。
风管厚度
与压力及边长有关:
无机玻璃钢
风管规范
有哪些?
答:
通风问题是现在建筑都需呀考虑到细节问题,通风管道的好坏直接决定通风效果,因此现在人们对通风管道的要求越来越高了,通风管道种类不断往环保、节能、防火性能的无机玻璃通风管发展,解决了有机玻璃玻璃管道使用寿命短、易燃烧、不环保的问题。接下来就一起来了解下无机玻璃钢
风管规范
有哪些?无机玻璃钢风管...
风管
的
厚度
是什么意思?
答:
风管的厚度不仅影响着空调系统的使用寿命,还会直接影响系统的效率。如果风管太厚,会增加系统的阻力,从而影响风量和风压,使系统的效率降低。如果风管太薄,就会存在漏风、损耗大等问题,同样也会影响系统的运行效率。因此,设计和选择适当的
风管厚度
,是保障整个空调系统正常、高效运行的必要条件。
风管
的规格都有哪些
答:
2. 0.10-1 矩形
风管
常用规格(mm)
风 管
边 长 120 320 800 2000 4000 160 400 1000 2500 - 200 500 1250 3000 - 250 630 1600 3500 - 风管的用处:送风,包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内...
消防加压送风
风管厚度
是按中低压厚度还是高压厚度?为什么?
答:
肯定是中低压的。1、
风管
系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。2、《建筑设计防火
规范
》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高...
酚醛复合
风管
安装
规范
有哪些?
答:
不知道大家对酚醛复合
风管
安装
规范
又了解多少?酚醛复合风管安装规范决定着酚醛复合风管是否可以正常发挥其性能,接下来我们就一起来了解酚醛复合风管安装规范。酚醛风管安装:风管制作、安装规范 1、制作酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120≦L≦3000,且其长边与短边之比不大于4:1。制作风管时为保证...
通
风管
道怎么做?通风管道及部件的安装方法及要求?
答:
通风管道制作的尺寸应按图施工,均以内径为准,连接管应与阀体相吻合。圆形弯管的弯曲半径节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。圆形风管的三通,其夹角为90o。风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。
风管厚度
按标准。2、部件安装准备工作 部件安装前应进行如下...
一般酚醛复合
风管
的
厚度
和重量分别是多少
答:
酚醛复合
风管
的
厚度
大概是100mm,重量是大概1.4 kg/㎡.详细的你可以询问大川风管厂家,专业生产酚醛复合风管的.