99问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管根据什么选型
风机盘管
供回水和冷凝水管道是怎么区别的
答:
出水的接管管径选择,这个样本上都有,
根据
负荷
选型
后看样本就可以知道。多为Rc 3/4锥管内螺纹。干管管径的选择要结合流量和流速综合确定,流量就是该段管道负责各
风机盘管
流量之和,流速一般是DN25,流速<0.5m/s;DN32,流速在0.5-0.6m/s,具体可见《使用供热空调设计手册》空调水系统一节。
请高人指点,十二米排风管道用
什么风机
合理?多大功率的?静音的_百度知 ...
答:
Q=100m3/h,H=81m,P=37KW,n=2900r/min 72平米房间用多大功率的
风机盘管
如果是一个房间需要用238的风机盘管,如果是多个房间即要用几个小型号的风机盘管.不过即使是一个房间也建议你用两个102的风机盘管,这样噪音低,送风均匀 70平方的餐饮厨房需要多大功率的排风机 房间容积乘以换气次数就...
为
什么风机盘管
的
选型
供热量都大于供冷量
答:
这个可以用一个公式来解释:Q=KF△T 一般样本上所标注的冬夏工况,是
风机盘管
机组规范GBT19232-2003上面规定的内容。至于为何夏季标出两个参数,冬季一个参数,是因为夏季处理过程为全热处理,全热的变量是焓值,只有知道了两个点才能确定焓值。而冬季处理过程为显热处理,变量只是温度。而夏季要求7度...
如果
风机盘管
不承担新风,那么在
选型
上时,是否需要在总冷负荷里面扣除新...
答:
风机盘管
不承担新风负荷当然要把总负荷-新风负荷来选盘管,但是这时候的新风负荷应该有一台新风机组来承担即可,不然你的盘管就要承担新风负荷~~
请教一个水系统的专业空调配法
答:
2、因为是会议室,室内
风机盘管
不要
选型
太大,以免噪音。有条件的话都选6号以下的,最大8号,再大要慎重了。3、下出风还是侧出风要
根据
装修特点,7米吊顶有些高,真的还挺头疼的,要是风口能不开这么高最理想了,否则不管是下出风还是侧出风都得慎重考虑。4、多联机用铝箔管是比较方便,特别...
风机盘管
的风量与制冷面积的换算如:100平米
答:
100平米要看层高是多少,例如:层高3米,房间体积是300立方,传统风量计算大概要循环7次能降低房间温度,
风机盘管
的风量就选择2100立方米的
中央空调冷冻水和
风机盘管
的温度控制
答:
若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。️
风机盘管
温差控制风机盘管进出风温差一般也是5度,若盘管的进出风温差小于3度,则不正常了。由于施工
选型
影响,风机的静压选择过小,使很多盘管的进出风温差会大于5度。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
风机盘管
的进出水温差怎么算,分级盘管的进出水温度在多少合适,如果想要...
答:
要达到房间温度20度,与进出水温度多少度没有非常直接的关系。只要所配的
风机盘管
和主机的负荷与房间的冷热负荷相匹配,保证房间达到20度没有问题。单就单个风机盘管来说,在产品开发的时候,供冷是
按照
5度进出水温差来确定的;如果机器负荷选择合适,风机盘管供热情况下的进出水温差一般在5~10度之间...
新风机组怎么
选型
是
根据
总的送风量选还是总的新风量选
答:
当然是总的新风量 新
风机
设备
选型
1、据安装设置选择新风机的形式;2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;
根据
房间用途、面积、内部人员数量确定合适新风量,每人所需新风量 Q(m*m*m/h) 一般病房:17-42 体育:8-20 影剧院,百货商:8.5-21 办公室:25-62 计算机房:40-100 餐厅:20...
风机盘管选型
时,2排管和3排管有
什么
区别?
答:
2排管指
风机盘管
表冷器铜管是2排,每排8根,共16根,3排管指风机盘管表冷器铜管是3排,每排8根,共24根,铜管根数越多,制冷效果越好。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜