尺寸怎样确定?
答:
若是风速要达到7米/秒以上,风口数量和面积决定
风管
截面积,风口类型不同则风速不同,房间面积和盘管数量之比不同,各盘管送
风量
也不同,风管长度越长则静压越大,风速越小;而
风机盘管
送风口是1200*150,而计算出的截面积是0.18平米。只带一个风口的可直接按
风盘
的接口尺寸接风管,不变径,也...
家用
风机盘管
怎么接线?
答:
红蓝黑三根线:高中低三速接线,即为:
风机盘管
高速
风量
,中速风量,低速风量三根接线。2、风机盘管接线端子有5组,第一组接黄线,第二组不接线,第三组接红线,第四组接蓝线,第五组接黑线。风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘...
三p
风机盘管
装500×160两节风
管出风量
够吗?
答:
没法确定。仅仅根据这种简单条件是没法确定实际
出风量
是否够的。同匹数能力的
风机盘管
也会有不同的设计出风静压值,也就对应着不同的可连接
风管
长度。在产品厂家随机附带的安装使用说明书里面一般会给出相关的技术要求,可以参照这些内容。
风机盘管
机组安装技术要求
答:
本文介绍
风机盘管
机组安装的技术要求,包括机组性能检验、安装前的复验等内容。机组性能检验风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、
风量
、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验。安装前复验机组性能检验合格后,再进行安装前的复验,确保机组的性能符合要求。 抢首赞 评论 分享 举报 为...
如何正确选择使用
风机盘管
?
答:
附表格加以说明:FP系列
风机盘管
性能参数表 风机盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。
空气能采暖+
风机盘管
适合在哪使用?有什么优点?
答:
风机盘管优点二:控制灵活,可以单独控制每个房间的温度及启停。风机盘管优点三:风机盘管机组体型小、占地小,布置和安装方便,不会占用生活区域空间,十分适合于旧有建筑的改造;风机盘管缺点一:绝大部分
风机盘管出
热风是吹在头部,容易形成头燥足冷的现象。也有让暖风从底部吹出的新型
风盘
地暖机,...
风机盘管
名义
风量
和 名义供冷量 是一一对应的吗?
风盘
的水量不变 风量...
答:
额定频率下,在环境干球温度27度,湿球温度19.5度,7度进水,12度出水情况下,测得的标准供冷量”;在供冷工况下的实际
风量
(也叫“湿态风量”)比“名义风量的95%“要小;2、
风机盘管
的水流量不变,风量变大时,供冷量(冷负荷)会变大,
出风
温度会上升,但两者之间不是正比关系。
风机盘管
是根据什么来选型的
答:
所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。2、
风量
校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于
风机盘管
的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故...
如何安装
风机盘管
?
答:
标称的供冷量,除以个1.163,再除以5,得
出来
标准水流量。标准水流量:FP-34 0.31 m3/hFP-51 0.46 m3/hFP-68 0.62 m3/hFP-85 0.77 m3/hFP-102 0.93 m3/hFP-136 1.24 m3/hFP-170 1.55 m3/hFP-204 1.86 m3/hFP-238 2.17 m3/h ...