风机控制箱是风机厂家配套提供吗
4吨锅炉
控制箱
价格,里面大概是饮风机(降压启动),
鼓风机
,水泵全自动...
答:
这个要看锅炉配置来确定的,配置高的,价格在1万元左右,一般配置,在3800元左右。
消防接线端子箱和正压
风机
配电箱有什么区别吗
答:
消防 接线端子箱 里面只是一个 接线端子排 ,而
风机 控制箱 是
采用继电器,接触器和二次线路及电器元件连接的 控制回路 构成的,
排污系统在消防启动的时候停止的吗
答:
很简单,看
风机控制箱是
带自锁还是不带自锁的,带自锁的风机启动之后还需要另外给停止信号风机才会停止;不带自锁的风机,也就是我们说的点动的风机,给控制信号启动,信号撤销的话风机自然就会停止。现在的风机控制箱一般的都是不带自锁的 至于多线的线制,要看用的是哪家的报警系统,一般的用多线模块...
我想用温湿度
控制
器控制一台380V的
风机
,并且风机开启时间需要定时,怎么...
答:
这个可以做到通过温湿度设定值和定时器来启动
风机
,其实简单,做个
控制箱
,温湿度控制器反汇信号和时间继电器反汇信号给风机继电器就能启动
排烟
风机控制箱
过载报警但是能启动是怎么回事
答:
1、
风机
型号选小了,可以换大一个功率的风机。2、
控制箱
的风机功率过大,电器配件小。
控制箱
及
风机
不在一地的情况:功率0.55KW以下的风机现场控制按钮是否需 ...
答:
回复 12# 是按道理应设?还是按规范的规定条款应设?若是设计人员做设计,功率0.55KW以下的
风机
现场
控制
按钮作为“应设”处理,比较好!若是审图人员审图纸,提出要求功率0.55KW以下的风机现场控制按钮“应设”,没依据!
消防
风机控制箱
要380v电源吗
答:
那就要看你的
风机
的要求了.要是三相380的风机就必需要380V电源了.要是单相220的风机,接220 V 也可以.不过大机率的风机好像都是要求三相380V的.
消防
风机控制箱
过载是什么问题
答:
这个指的是消防风机的控制箱的风机功率过大,而电器配件小导致的,就
是风机控制箱
能承载的负荷满足不了风机电机的功率需要,或者是热继电器未调节好,未调整到最大。
75KW
风机
星三角启动
答:
75KW电机额定电流大概150A,星三角启动,
控制
柜为6根出线,每根负载电流大概86A左右,穿金属管敷设的话,每根线应选35平方的为合理。控制柜电源线应选70平方或95平方的为佳。星三角启动 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻...
...风机需要总线
控制
和多线控制同时去控制一台
风机吗
?规范上有规定吗...
答:
4. 1. 4 消防水泵、防烟和排烟凤机的
控制
设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4. 5. 3 防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟
风机
、排烟风机等...