99问答网
所有问题
当前搜索:
风机余压是什么意思
中央空调风管机,电机的高静压,中静压,低静压
是什么意思
呢?
答:
指风量,噪音,高静压的风量相对要大一点,但是噪音相对要重一些。希望我的回答能帮到您
洁净间
风机
风压怎么算?有一间30万级净化房250立方、送风口为484×220...
答:
主要是送回风管的沿程损失+过滤器阻力+空调机内部阻力(盘管、过滤器等)外阻力(
风机余压
)为送回风管的沿程损失+送风口高效过滤器阻力+回风口过滤网(得考虑过滤器用到快报废时阻力)大约600Pa
如何计算排废风压
答:
机外
余压
=
风机
全压-风柜各处理段阻力,送回风管一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力经验公式:机外余压=风机全压-各处理段阻力风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)...
楼梯间及电梯前室的
余压
答:
有超标
余压
值,发出声光报警并对相应的SL-A-30旁路泄压阀控制单元发出控制信号,控制打开泄压阀并能自动复位。SL-A-00余压监控主机接收所有SL-A-10余压控制器数据信息集中显示,并能接受消防报警主机的消防加压
风机
启动信号并根据信号控制相应的SL-A-10余压控制器。
什么
是风管系统的压力类别?
答:
1、风管系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的
余压
值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。3、正压
风机
的...
风机
的全压
答:
变径什么材料做的?什么形状的?长度多少?第三,你要求的风速是入口风速?出口风速?出口段有管道么?管道的规格
是什么
?其实你只提供了一个流速参数。这个流速还不知道是哪里的流速。你是要个能喷出10米每秒的风口么?选择
风机
,通常是根据需要的风量和系统,算出系统的风损,然后配置合适的风机。如果...
怎么看
风机
曲线图,各线代表
什么
?
答:
转速一定)全压随风量的变化、静压随风量的变化、功率随风量的变化、全效率随风量的变化和静效率随风量的变化。曲线图上向下的曲线代表
风机
工作点,纵轴是风压,横轴是风量。风量越大,风压越小。设计风管时,根据管路阻力计算和风量需求,确定风管系统的总风量和静压损失,风口处最好保留30-50Pa
余压
。
风机
性能曲线表示
什么意思
?
答:
根据风管沿程阻力和局部阻力损失来确定
余压
。感觉因该考虑风管的沿程损失和局部损失,再给设备留有一定的余压。在经济环境新常态下,纵观行业的发展,。居想网势必掀起新一轮的变革风暴,更加受到行业的青睐,未来将不可限量。
机械加压送风系统对
余压
有
什么
要求
答:
1.根据《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006,第3.3.2条机械加压送风量应满足走廊-前室-楼梯间的压力呈递增分布,
余压
值应符合下列要求:(1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa。(2)防烟楼梯间、封闭楼梯间、防烟电梯井与走道之间的压差应为40Pa~50...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6