一台三相变压器,原边
额定电压
10KV原边额定电流57.8A,负载
功率
900KW,
频率
...
答:
根据 P=√3UIcosφ ( 此时cosφ按1
计算
)知 变压器的
额定功率
为:P=1.732*10*57.8*1 =1001.096(KW)那么,当cosφ按1考虑时,额定功率可以视为视在功率,S=1000(KVA)cosφ=P/S=900/1000=0.9 也即三相变压器的视在功率为1000KVA,功率因数为0.9 ...
电机
频率
下降,
功率
下降?
答:
当电机频率下降时,功率也会下降。这是因为电机的工作原理是基于电磁感应的,当频率降低时,磁通量会发生变化,导致电机输出功率下降。如果电机负载过重或转动部件卡住,电机的频率也会下降,影响其输出功率。在电机运行过程中,需要密切关注其
频率和功率
的变化,确保电机的正常运行。合利士是一家专业的电机...
变频时电机
功率
是多少?
答:
是确定的,可以根据
频率
、
电压
的下降幅度,确切
计算
出的 变频
额定功率
=工频额定功率×变频电压/工频电压 (调速后额定功率=全压额定功率×调速后电压/全电压)变频调速时,电机的额定功率是随着频率下降的,这一点大家要明白,和直流调压调速一样,不要企图电机低速启动时出铭牌上写的额定功率!
冰箱的
额定功率
怎么算?
答:
额定功率的计算
公式:P额=U额*I额 额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的
额定电压
乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率,则用电器无法正常运行。在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”...
电压
10kV电机
功率
是1400kW的
额定
电流怎样
计算
。
答:
答案是85.09A。以下是
计算
方式:I=P/Ue/√3/cosφ/ηI→电动机额定电流;P→电动机
额定功率
;Ue→电动机
额定电压
;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0...
1250kva的变压器高压端的电流怎么算
答:
定义公式:在一段时间Δt内,通过导体横截面的电荷量ΔQ,单位是库仑。Δt为电荷通过导体的时间,单位是秒。变压器利用电磁感应的原理来改变交流
电压
的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力...
如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,
如何计算
?)
答:
1000kVA的变压器能够带680KW负荷,
计算
如下:1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。2、变压器
功率
因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
三相异步电动机
额定
效率
怎么计算
答:
根据三相电机
功率计算
公式P=√3×U×I×COSΦ×η反算可知,其中的η即为效率,其他参数代入即可。机械的输出功(有用功量)与输入功(动力功量)的百分比,即计算公式为η=W有/W总×100%。式中其他参数分别为:P为电机轴端输出功率(22KW),U为电机线
电压
(380V),I为电流(42.2A),COSΦ...
220v50HZ多大
功率
答:
电
功率的计算
需要用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。即电功率需要用电压,电流或电阻中的两个量计算,已知
电压和频率
无法
计算功率
。1. P=W/t 主要适用于已知电能和时间求功率 2. P=UI 主要适用于已知电压和电流求功率 3. P=U^2/R =I^2R主要适用于纯电阻电路 一般用于并联电路或电压和电阻中有...
额定电压
:220v~
额定频率
50Hz
额定功率
2000W 一小时耗电多少度。怎么算...
答:
一度电就是一千瓦时。由W=PT=2千瓦*1小时=2千瓦时=2度电。