问一下,热继电器的
额定
电流理论上是负载额定电流的0.95倍,但为什么现 ...
答:
热继电器的特性是反时限的,过载越多,动作时间越短,如果
实际
电流等于 热继电器的整定值,热继电器应该不动作。在现场必须多次试验、调整才能得到较可靠的保护。方法是:先将热继电器的额定电流调到比电动机的额定电流略小,比如调小到0.4,运行时如果发现其经常动作,再逐渐调大热继电器的
额定值
,直至...
电流互感器选配过大或者过小对计量精度有影响吗?
答:
是否有影响主要看以下两种情况:1、电流互感器的一次
额定
电流选择过大,流过电度表的
实际
电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),二次电流为 45 A ÷...
发电机的容量单位是KW还KVA? 发电机的功率因素是什么意思
答:
一般发电机的容量单位是KW或MW。大多数发电机的功率因数都是0.8,有些发电机的功率因数为0.85或0.9,当发电机在额定功率因数下运行时,能保证其额定出力。当发电机的功率因数从
额定值
增大到1.0时,如果出力不受汽轮机的限制,其定子电流可等于额定值,而有功负荷可以增大,这时无功负荷相对减少,...
已知一用电器的电器
额定值
为10w100v当通一10v的电压时
实际
电流是多少安...
答:
当通过110伏的电压的时候,
实际
电流是0.11安培,这里可以利用电阻不变这一特点来进行计算,先求出电阻按照功率等于电压乘以电流这个公式可以推出,电阻等于电压的平方除以功率 在这里计算出这个电阻是1000欧母,然后我们可以按照电流等于电压除以电阻来计算,只是这个电压变成了现在的110伏的电压,所以电流等于0...
冰柜
额定
耗电量
和实际
耗电量应该相差多少
答:
实际
消耗电量应该是
额定
消耗电量的1.5~2.5倍。
电力电子,为什么晶闸管电流的有效值比
额定值
要高呢?
答:
电子元件过载性能差,过载很容易损坏,所以晶闸管的
额定
电流是工作在安全状态的电流值,比其他参数值要小。
求标幺值的计算
答:
标幺值=有名值/基准值。实际上 ,在很多的工程计算中 ,往往也不用各物理量的实际值 ,而是用
实际值与
单位相同的某一选定的基准值的比值 (即标幺值 )来进行计算 。目前常见的表示标幺值的方法有如下几种 。1、标幺值 (p. u. ) ,即 I = 0. 189 (p. u. ) 。2、对于标幺值什么也不标 ,...
...的流量和扬程是泵效率最高时对应的理论值还是
实际
泵出口的值? 考虑...
答:
但不会很大。下面回答你题目的问题。名牌上标注的流量和扬程是
额定
的流量及扬程,是
实际
运转时该流量下的实际扬程,但由于选型时不可能全部选在最高效率点,所以额定流量不一定是最高效率点,即该泵的最高效率点可能是在50m³/h以上。该效率已经考虑各种效率损失,是实测值。
额定
电流
答:
比如,某用电设备额定电压为220V,要求其电压波动在75~110%内,也就是说要求其正常工作时的供电电压应在220*(75~110%)V之间。通俗一点说:所谓额定,就是设计时确定的并标示于设备铭牌上的值,人们一般会取整数值(整定).但一般的电器或元件对电压会有一个承受范围,所以在给出
额定值
的同时,一般对...
导致电流继电器动作
值与
整体值有差异的原因?
答:
电流继电器的
实际
动作值可能与指定值略有不同,这可能是由于以下几个因素导致的:电源电压的变化:电源电压的变化会影响电流继电器的动作值。如果电源电压高于
额定
电压,电流继电器将比指定动作值更快动作,反之亦然。因此,要确保在安装电流继电器时,电源电压应该处于稳定状态。环境温度的变化:环境温度的变化...