对于
桩位偏差
主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的允许偏差为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈桩,特别对于
预应力管桩
等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高低于设计标高时,...
工程
桩桩位偏差
允许值是多少?
答:
工程
桩桩位偏差
的允许值并不是单一的,它取决于多种因素,如桩的类型、施工方法、设计桩径以及土质条件等。以下是一些具体的规定:对于灌注桩,桩位允许偏差应控制在5cm以内。但具体偏差值还需根据桩径和施工现场条件来确定。例如,泥浆护壁钻孔桩在D≤1000mm时,允许偏差为D/6且不大于100mm;D>1000...
管桩
偏位如何处理
答:
这样需要看偏位多少,一般施工允许的范围为管桩长度的1/17,你可以从桩基础规范 《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB 50202—2002 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩,先张法
预应力管桩
。钢桩)的
桩位偏差
,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩...
先张法
预应力
混凝土
管桩
的
桩位偏差
允许范围是多少?
答:
1、单
桩
:8cm;\x0d\x0a2、桩数2-4的:10;\x0d\x0a3、数量为5-16的:周边桩为10,中间的为D/3和150中的大值;\x0d\x0a4、大于16的:周边桩为15,中间的为D/2;\x0d\x0a此外单排和双排条形桩基,垂直于长边的为10,平行于长边的为15。\x0d\x0a以上单位全部为cm。\x0d...
预制
管桩
质量控制及检测要求?
答:
②在场地一侧(距离场地边界约5m)应设置控制桩,妥加保护并经常检查其位置,一般每一周应检查一次。③对于大面积布置作为复合地基的
管桩
,其
桩位偏差
不得超过15cm.④施工时应注意保护已放样的桩位标志。3)质量控制要点 ①做到开(复)工有报告,施工有措施,技术有交底,定位(放线)有复核,材料有...
预应力管桩
的
偏差
是在那本
规范
里面
答:
《建筑地基基础施工质量
验收规范
》(GB50202)的“先张法
预应力管桩
”章节有“先张法预应力管桩质量检验标准”。
先张法
预应力
混凝土
管桩
的
桩位偏差
允许范围是多少
答:
单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。不过一般偏个几公分也无所谓的,特别是群桩。
先张法
预应力
混凝土
管桩
的
桩位偏差
允许范围是多少
答:
1~3根
桩
:允许
偏差
100;4~16根桩:允许偏差1/2桩径;大于16根桩:如果为边桩,允许偏差1/3桩径;如果为中间桩,允许偏差1/2桩径;
桩位
偏移多大符合
规范
要求
答:
允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔灌注桩:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱:混凝土护壁允许偏差50;钢套管护壁允许偏差100。二、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩的
桩位偏差
:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差...
工程
桩桩位
允许
偏差
是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
对于
桩位偏差
主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的允许偏差为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈桩,特别对于
预应力管桩
等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高低于设计标高时,...