99问答网
所有问题
当前搜索:
预应力先张法施工适用于
哪里有《混凝土结构》课后习题和思考题答案
答:
先张法适用于
大批量生产以钢丝或d<16mm钢筋配筋的中、小型构件。后张法主要适用于以粗钢筋或钢绞线钢筋的大型
预应力
构件。15、砖砌体的抗压强度为什么低于它所用的抗压强度?答:在砌体内某些单块砖在拉剪、弯复合作用下出现的一批裂缝。随着荷载的增加,单块砖的裂缝将不断发展,并沿着竖向灰缝通过若干皮砖,在砌体...
关于
先张法预应力
混凝土
施工
,说法正确的有( )。
答:
安放预埋件→浇筑混凝土→养护→拆模→放松预应力钢筋→构件吊起、堆放。混凝土可采用自然养护或湿热养护。预应力筋张拉时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
先张法预应力
筋放张时不应低于30MPa。
先张法施工
后的
预应力
混凝土养护有几种方法?
答:
当混凝土强度养护至7.5MPa(配粗钢筋)或10MPa(钢丝、钢绞线配筋)以上时,则可不受设计要求的温差限制,按一般构件的蒸汽养护规定进行。这种养护方法又称为二次升温养护法。在采用机组流水法用钢模制作
预应力
构件、蒸汽养护时,由于钢模和预应力筋同样伸缩,所以不存在因温差而引起的预应力损失,因此,...
下列关于
先张法预应力施工
说法错误的是( )。
答:
【答案】:A 教材P227 本题考查的是
预应力
的施加方法。后
张法施工
中,锚具作为预应力构件的一个组成部分,永远留在构件上,不能重复使用。
先张法预应力施工
时,预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于( )mm...
答:
【答案】:C 本题考核的是
先张法预应力施工
。先糇法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件界面短边边长的4%。
无黏结
预应力
后
张法
的
施工
工艺
答:
1、无黏结
预应力
后
张法
的
施工
工艺标准
适用于
工业与民用建筑现场后张法无粘结预应力混凝土结构工程施工。2、工艺流程:施工准备 → 梁、板模板支搭 → 放线 → 下部非预应力钢筋铺放、绑扎 → 铺放暗管、预埋件 → 无粘结预应力筋铺放、端部节点安装 → 修补破损的护套 → 上部非预应力钢筋铺放、绑扎...
先张法施工
中,张拉后的
预应力
筋与设计位置的偏差不得大于( )。_百度知...
答:
【答案】:B 根据《混凝土结构工程
施工
质量验收规范》(GB 50204—2015)第6.4.3条规定,
先张法预应力
筋张拉锚固后,实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的1%,且不应少于3根。检验方法:检查预应力筋应力检测记录。
对于
先张法预应力
结构,要求在预应力张拉后的多少时间应进行混凝土浇注...
答:
根据推荐性标准《公路桥涵
施工
技术规范》JTG/T F50-2011 7.73条规定第5条。规定是4小时。如下图所示。
后
张法预应力
筋的管道是留在里面还是抽走的?
答:
留在里面的。先制作构件,并在构件体内按
预应力
筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在...
关于
预应力
工程
施工
的说法,正确的是()。2018真题
答:
【答案】:D 本题考查的是
预应力
工程。选项A,后张法不需要台座;选项B,
先张法
不预留孔道;选项C,先张法不采用放张工艺。