隔离变压器外壳需要接地
隔离变压器
对地电压问题
答:
据个例子来说,
隔离变压器用
在
需要
对地绝缘的场合,确保人身不会触电,若是副边带载就会对地出现电压,就说明通过负载产生
接地
点了,那么人处于对地绝缘的零电位就被打破,此时触及带电端就会在人和负载之间形成电位差,导致人身触电事故的发生,也就失去了使用隔离变压器的真正意义。至于万用表应该显示...
为什么变压器的中性线要入地,不入地不就免了防触电
隔离变压器
吗
答:
中性点
接地
就可以将中性点固定在零电位。如果中性点不接地,三相火线任何一相发生接地,接地这一相的电位就是零,中性点就变成了相电压,而其它两相对地电压就升高根号3倍,变成线电压,这就形成了过电压。所以我国规定三相四线制供电变压器中性点必须接地。只有在某些场合才使用
隔离变压器
。
安全
隔离变压器
的二次侧为什么不能
接地
?
答:
安全
隔离变压器
的二次侧不能
接地
的原因:1、为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;2、提高安全性。当火线碰臵设备
外壳
时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所...
为什么
隔离变压器
输出端零线和
地线
可以短接?
答:
隔离变压器输出端零线和
地线
是不可以短接在一起的,因为 隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,
隔离变压器用
以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或...
控制
变压器
的二次侧出口为220V ,请问在什么情况下要求必须
接地
?
答:
这种变压器尽管二次侧电压很高,但由于其二次侧与一次侧没有电的直接联系(也因此被称作
隔离变压器
),因此,即使二次侧有对地绝缘破坏的可能,但与大地构不成回路,不会电人。人为增加
接地
反而不好!控制变压器为380/220V ,二次侧只有一对绕组,低压侧两个抽头对地量都是110V,有没有必要将一端接地...
控制
变压器
二次侧
需要接地
吗?
答:
控制变压器二次侧
接地
,
隔离变压器
二次侧不接地,隔离变压器一、二次完全分开,没有高压串入低压的危险。控制变压器一、二次绕在一起用绝缘材料隔开有高压串入低压的危险。控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的...
为什么
变压器
次边不能
接地
线?
答:
隔离变压器
二次侧是不能
接地
。原因 为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;提高安全性。当火线碰臵设备
外壳
时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不...
220的
隔离变压器
,两根线都不
接地
,那么任意一根对地都有电压吗?电压大吗...
答:
这种情况下若有电压那
隔离
就不存在了!
变压器
次级线圈没有
接地
端!因此其两端就不能和它的初级原端接地形成回路!这也是隔离电源的宗旨!所以人触单线不会有触电危险!但是你若用数字电压表或示波器来测时其两端对地都有电压!(几十伏以上!)但这是电场容性感应电压!没有实际负荷性质!无碍!
380/220V的
隔离变压器
,一次侧接A、C相,二次侧的一个接头可以
接地
吗?如 ...
答:
初级输入的是电网电压220v,次级输出的是被隔离了的220v电源,他的任何一根线对地不产生电压,他相当于一个独立电源,所以他可以
接地
,也不影响使用,但这样
用隔离变压器
就没有意义了,隔离变压器输出的电对地本来的没有电压的,但你将一根线接地,那另一根线就对地产生220v的电压了。
220V
隔离变压器
输出线都不
接地
,安全吗
答:
220V
隔离变压器
,输出线都不
接地
,一样是安全的,因为它已经与电网完全隔离了。