99问答网
所有问题
当前搜索:
隐蔽工程验收记录监理验收结论
隐蔽工程验收记录
答:
隐蔽工程验收记录
是指在隐蔽工程完成后,由监理和施工员共同完成的验收记录。也就是说,它是对隐蔽工程的终确定,如果出事了,是需要负责任的。具体要求:(1)该记录由施工项目专业质量检查员填写,
监理工程
师组织项目专业技术负责人等进行验收;(2)记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应...
工程监理
签字用语?
答:
6、“
隐蔽工程验收记录
”
监理
单位
验收结论
填写:同意隐蔽,进入下道工序。7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。9、“主要设备...
隐蔽工程验收
规范标准是什么?
答:
5、隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署
隐蔽工程验收记录
,允许下一程序的施工。6、砌体拉接钢筋工程由
监理
人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。7、隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按"相关奖罚细则"予以警告或处罚。五、隐蔽工程验收程序 隐蔽工程...
建筑
隐蔽工程验收
规范标准是什么
答:
组织:GB50300—2001《质量验收统一标准》,第3.0.3条4款规定,
隐蔽工程
在验收前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件,由施工单位项目技术负责人主持,
监理工程
师,建设单位参加。
隐蔽验收
应有施工标准及名称、代号验收时间,通常按合同规定一般情况下,施工单位应在48小时前通知,24小时内监理,建设单位应认可签认...
验收
结果怎么写?
答:
工程施工
中的大事记载,各单项工程竣工资料、
隐蔽工程
随工
验收
资料、设计文件和图纸、
监理
文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。 6、经济技术分析 (1)主要技术指标测试值及
结论
; (2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明; (3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用...
隐蔽工程验收记录
填写规范
答:
施工单位检查评定结果 符合设计和施工规范要求 项目专业质量检查员:2007年 月 日监理(建设)单位
验收结论
监理工程
师:(建设单位项目专业技术负责人)2007年 月 日 注:1、检验批质量验收中未含
隐蔽验收
的(如电线导管在被除数砼或砂浆覆盖前的隐蔽验收)可用此表作
隐蔽工程
检验批质量
验收记录
...
隐蔽工程
检查内容及程序?
答:
监理工程
师验收不合格不得进行下一道工序施工。未经监理工程师验收不得进行下一道工序施工。若检查存在问题,则在
验收结论
中给予明示。对存在的问题,必须按处理意见进行处理。
隐蔽工程
检查的依据资料:(1)施工图纸、设计说明;(2)图纸会审
记录
、设计变更材料;(3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程;(...
隐蔽工程验收记录
表
答:
隐蔽工程验收记录
工 程 名 称 XX公司焦化废水处理工程 施工单位 XX有限公司 分项工程名称 管沟验槽
监理
(建设)单位 XX公司 环 境 温 度 1 5、℃ 验收日期 2010年10月24日 图号和管线号 HX09TZ-GY-0-3A 管 径 DN400/200/100 材质 PVC管和无缝钢管 接头形式 承插式和焊接 隐蔽方法:...
什么是
隐蔽工程验收
,有什么内容?
答:
3、共同检验。
隐蔽工程验收
应由
监理工程
师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在
验收记录
上签字后,承包人可进行
工程隐蔽
和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。4、重新检验。无论...
隐蔽工程验收
内容有哪些?
答:
3、共同检验
隐蔽工程验收
应由
监理工程
师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明品质验收合格,经工程师在
验收记录
上签字后,承包人可进行
工程隐蔽
和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。4、重新检验 无论工程...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
隐蔽工程验收监理签字
隐蔽工程未经监理验收
建筑工程隐蔽工程验收
隐蔽工程验收需要监理盖章吗