答:
●在建筑物的变形缝处应做
防雷
跨越处理。4)电气
接地
施工方法目前,根据《住宅设计规范》( GB50096-1999) , 接地制主要采用TT、TN-C- S或TN-S .接地方式,并进行总
等电位
联结。a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平 接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏(箱)...
常见的
防雷
装置有哪些
答:
目前
防雷接地
可以分为三种类型:1、一点防雷接地:把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的方法叫‘一点防雷接地’法。一点防雷接地法能解决各系统接地线的
等电位
问题,所以能够降低各系统之间的干扰程度,尤其是50Hz工频信号对系统的干扰基本上得以消除,所以一点防雷接地法在防雷工程上...
机房的弱电
防雷
应该怎么做。
答:
4、把机房室内(设备地线、电源地线、防雷器地线、可以导电的金属、静电地板、均压带等)用地线连接在接地铜排上(也叫接地汇流排、
等电位
接地排)起到等电位、均压作用,汇流排可以连接建筑柱子钢筋。5、在汇流排固定一条25平方左右地线引出室外连接接地网。6、机房
防雷接地
网制作:在室外挖一个环形或...
接地
端子板是什么
答:
等电位
联结端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防
接地
系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物
防雷
系统故障和电子信息设备过电压带来的损坏事故的干扰。等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、...
配电室的
接地
线为什么要明敷?(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高...
答:
明敷的一圈叫
等电位接地
排,他的主要做用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷电发生时,会通过外部电网或大楼内部钢结构等途径释放到大地,因为交流的零线是与大地接能的,且现在电子设备的高速发展,电子元件的精度要求越来越高,成本越来越低,体积越来越小等因素,所以电子元件...
接地
工程的雷霆
防雷
网
答:
因此,没有合理而良好的
接地
装置,就不能有效地
防雷
。从
避雷
的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。目前,国际国内防雷理论和工程界比较流行共用接地和
等电位
连接:(1) 共用接地就是把...
防雷接地
中,
等电位
的电势差怎么测量?
答:
防雷接地
装置在雷电流或其它冲击电流流过时是存在电位差的,但是没有通行的测量方法。工频电流下,
等电位
的装置的电势差可以用微安计来测量,雷电流或其它冲击电流下的电势差测量,首先要用波阻抗的理论估算出电势差的数量级,然后再确定适合的测量方案。
水电
防雷接地
图纸如何看 什么叫均压环
答:
等电位
连接环 将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与
防雷
装置做等电位连接的环形金属带
能详尽解释一下
防雷接地
和
等电位
接地问题吗?
答:
每隔20米左右),与地网有效连接即可防直接雷侵害。对于感应雷的防护电源部分可做三级防护(进户配电一级、分楼层二级、房间三级)。如果有监控设备和网络设备还需要做信号
防雷
。可以单独做
接地
网阻值小于4欧姆(如共用建筑地做地网的话,那个10欧姆的地网做时也要小于4欧姆。
卫生间
等电位
是不是属
防雷接地
求解
答:
1,变压器要单独接地(接地电阻≤4ω),一般沿基础周边设置接地网,按规范是要求离开1.5m,但在变压器室里面有时做不到,间距可以小一些。2,房屋
防雷接地
可以和其他接地共用,称联合接地,此时接地电阻≤1ω(单独防雷接地≤10ω),当达到此要求的时候,可不引出接地。3,
等电位
一般用于卫生间,做法...