99问答网
所有问题
当前搜索:
钢管土钉拉拔
锚杆及
土钉
墙支护分项工程实测哪些内容?哪些是见证取样内容?
答:
回答:锚杆及
土钉
墙支护分项工程实测--一般只检测锚杆和土钉的
拉拔
力。 且是第三方监测,不是监理见证。 监理见证的是原材料---涉及的水泥、钢筋,外加剂!
土钉
墙的施工工艺
答:
3、
土钉
制作、成孔 土钉按设计采用中φ48×3焊接
钢管
。土钉按照设计标准加工制作,钢管上打梅花形8mm孔,间距300-500mm。剖面上面两排土钉长度为12米,下面两排土钉为9米,上面翻边2米靠外位置加一根3米土钉以10度向外侧倾斜。D-D、E-E剖面上面两排土钉长度为12米,下面两排土钉为9米。土钉采用...
土钉
墙施工要点建筑工程介绍?
答:
2、土钉墙高度宜控制在20m以内,墙面胸坡宜为1:0.1~1:0.4,根据地形地质条件,边坡较高时,宜设多级。多级墙上、下级之间应设置平台,平台宽度不宜小于2m,每级墙高不宜大于10m。单级土钉墙墙高宜控制在12m以内。3、施工前应按设计要求做
土钉拉拔
试验。4、水泥砂浆应按设计要求配制;...
土钉
墙的施工要求
答:
1
土钉
墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。2 土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。3 施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗
拉拔
试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。4 土钉钻孔时,...
锚杆做抗
拔
试验水泥砂浆,(m30)需要养护几天才能做抗拔试验?
答:
根据
拉拔
试验规定,灌浆后28天才能做拉拔试验
土钉
与锚杆联合支护的设计和施工(三)
答:
c)在施工完上述
钢管
型
土钉
后,用加强筋将其连接。然后分段向下开挖,剪开先前所挂钢筋网,清除浮土,并填实,重新挂网喷射混凝土。d)在原第六排土钉与第七排土钉之间加打一排6 m长的土钉,土钉水平间距为1.2 m。土钉钢筋用Φ22。加固方案施工完毕以后,6月14日开挖最后一步土钉,经过变形观测发现...
钢管土钉
48*3.0@1200是什么意思
答:
意思是长度为48米锚杆长度为3.0米,水平间距1200。
工程地质知识:
土钉
墙的设计及构造应符合哪些规定
答:
1.
土钉
墙墙面宜适当放坡。2.竖向布置时土钉宜采用中部长上下短或上长下短布置形式。3.平面布置时应减少阳角,阳角处土钉在相邻两个侧面宜上下错开或角度错开布置。4.面层应沿坡顶向外延伸形成不少于0.5m的护肩,在不设置截水帷幕或微型桩时,面层宜在坡脚处向坑内延伸0.3m~0.5m形成护脚。5....
住宅楼工程旁站监理工作内容?
答:
J、检查
钢管土钉
端部是否通过锁定筋与面层内的加强筋及钢筋网连接;检查连接质量是否符合设计及规范要求。K、检查承包单位质保体系的运行情况;L、记载施工过程的变化情况,当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包单位并督促其整改;M、详细做好旁站记录及监理日记。2)喷射混凝土面层旁站监理工作内容A、...
地下建筑结构——
土钉
墙的设计内容主要包括哪几部分?
答:
包括封闭围挡范围、截水沟、排水沟、积水坑、各部位剖面号等;各不同号的剖面图;
土钉
位及排水管位及钢筋网、加劲钢筋格的正面布置图;土钉制作大样图;设计、施工质量安全要求说明及计算书等。每张图中应有的尺寸、间距、标高及必须的注释不能缺失。土钉墙可以根据现场开挖发现的土质情况和现场监测的土体...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉