(2019年) 关于装配式工程
钢筋套筒灌浆
作业的做法,正确的是...
答:
【答案】:A P84。采用
钢筋套筒灌浆
连接时,应符合下列规定: (1)灌浆前应制定钢筋套筒灌浆操作的专项质量保证措施,套筒内表面和钢筋表面应洁净,被连接 钢筋偏离套筒中心线的角度不应超过 7°,灌浆操作全过程应由监理人员旁站; (2)灌浆料应由经培训合格的专业人员按配置要求计量灌浆材料和水的...
14
钢筋
用什么机器套扣
答:
14
钢筋
用全灌浆机器套扣。因为14钢筋用全
灌浆套筒
接头是装配式结构中纵向受力钢筋有效且可靠的钢筋机械连接方式,可在装配式混凝土结构中推广应用。结合14钢筋用全灌浆套筒接头的技术特点与我国的工程应用特色,还有一些问题值得进一步研究,如14钢筋用全灌浆套筒接头的性能试验检验方法、框架柱和剪力墙中14...
灌浆套筒
内锚入长度允许误差
答:
允许偏差为 -20mm。按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)第5.5.3条规定:纵向受力
钢筋
锚固长度允许偏差为 -20mm;箍筋内径尺寸允许偏差±5mm。筏板钢筋的搭接接头面积百分率不得大于50%,所以其绑扎搭接长度为1.4La为锚固长度,钢筋锚固长度允许偏差,纵向受力钢筋锚固长度允许偏差为...
关于装配式工程
钢筋套筒灌浆
作业的做法,正确的是( )。
答:
【答案】:A
灌浆
作业应及时做好施工质量检查记录,并按要求每工作班应制作 1 组且每层不应少于3 组 40mm×40mm×160mm 的长方体试件,标准养护 28d 后进行抗压强度试验,A 正确、C 错误;浆料应在制备后 30min 内用完,B 错误;灌浆施工时环境温度不应低于 5℃;当连接部位温度低于 10℃时,...
哪里需要用到
套筒灌浆
料?如何判断套筒灌浆料的好与坏?
答:
钢筋套筒
连接用灌浆料(简称“
套筒灌浆
料”)是一种以水泥为基本材料,配以细骨料,以及少量混凝土外加剂和其他材料组成的干混料,加水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能,填充于套筒和带肋钢筋间隙内,形成
钢筋灌浆
连接接头。适用范围:1、大型设备础的二次灌浆;高层钢结构柱角的二次...
关于装配式结构
钢筋套筒灌浆
的说法正确的有( )。
答:
【答案】:A、D、E 本题考核知识点为
钢筋
混凝土装配式工程施工技术。ABCE选项浆料应在制备后30min内用完
灌浆
作业应采取压浆法从下口灌注当浆料从上口流出时应及时封堵持压30s后再封堵下口灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞。D选项灌浆作业应留下影像资料作为验收资料。
钢筋套筒灌浆
连接在哪些工程中应
答:
钢筋套筒灌浆
连接在哪些工程中应 钢筋套筒灌浆连接技术是近年来在我国发展应用的新型钢筋连接方式,介绍了钢筋套筒灌浆连接技术的国内外发展现状和钢筋套筒灌浆连接接头的构造,
灌浆套筒
中心线位置允许偏差
答:
灌浆套筒
中心线位置允许偏差是对的。连接
钢筋
位置偏离(中心位置允许偏差0,2mm)或伸出长度不符合设计要求(允许偏差0,15mm),构件将难以安装到位,或钢筋连接长度不足;钢筋表面沾有泥浆或锈蚀严重;作为灌浆连通腔的构件接缝时间隙过小,都将导致连接质量问题。
16
灌浆套筒钢筋
插入长度允许误差是多少?
答:
16
灌浆套筒
,分为二种材质,一种是45#钢制的材质,插入长度为
钢筋
直径的8倍+20mm,也就是说插入值为128mm-148mm之间 16灌浆套筒,有二种材质,一种是球墨铸铁(球化率85%以上)的材质,插入长度为钢筋直径的8倍+15mm,也就是说插入值为128mm-143mm之间.希望能帮到您。
套筒灌浆
连接在预制柱上的原理是?
答:
实际工程应用中,套筒在预制构件制作时预先埋入构件的连接端,现场施工时另一个连接构件的外露
钢筋
插人套筒、构件安装定位后,通过灌浆连接钢筋。与焊接、直螺纹机械连接等方式相比,采用
套筒灌浆
连接具有可减小钢筋预加工工作量、现场施工时钢筋不会产生二次应力与变形、可接受相对较大的施T偏差等优点。