99问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋混凝土悬臂梁的底模拆除时
混凝土
强度多少
拆除底模
和支架?
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,
拆除底模
和支架
时的混凝土
强度要求:1、板 A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100 2、梁、拱、壳 A:跨度不...
跨度为6.9m的现浇
钢筋混泥土梁拆除底模时
,其混泥土强度应达到设计混凝 ...
答:
跨度为6.9m的现浇
钢筋混泥土梁拆除底模时
,其混泥土强度应达到设计混凝土强度等级值的百分率是75%。
拆除模
板时,不能用力拉撬,应注意拆模顺序。一般先拆除非承重部分,后拆除承重部分。不承重的侧模,应在混凝土强度能保证其表面和棱角不受损时方可拆除;承重构件应在混凝土强度至少达到设计强度标准值的...
模板拆除:板,
梁
,拱,壳,
悬臂
构件
底模拆除时
对
砼
强度有什么要求?
答:
板:≤2m,
砼
强度50%;大于2m且小于等于8m,75%;大于8m,100 梁、拱、壳:小于等于8m,75%;大于8m,100
悬臂
构件:100
请问市政工程,桥
梁的
盖梁
底模
强度达到多少才能拆?
答:
对于混凝土结构工程中的
悬臂
构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时,方可进行底部模板的拆除。构件跨度大于8m的梁、拱、壳
的底模
板
拆除时
,混凝土强度应大于等于设计的混凝立方体抗压强度标准值的100%。构件跨度为5m的
钢筋混凝土
板的底部模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝土...
混凝土模
板应按照什么顺序
拆除
?拆除的标准是什么?
答:
混凝土拆除的
顺序:(1)先拆非承重模板。(2)后拆承重模板;先拆侧模板。(3)最后拆底模板。框架结构模板
的拆除
顺序是:(1)柱。(2)楼板。(3)梁侧模。(4)
梁底模
。拆除的标准是:板:跨度小于等于2m,
砼
强度大于等于设计强度50%
时拆除
。板:跨度大于2m 小于等于8m,砼强度大于等于设计强...
底模拆模时
的
混凝土
强度要求?
答:
3、
悬臂
构件:不管跨度多大,均必须达到100%。二、非承重模板:包括基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其
拆除时
只要强度能保证其表面、棱角不因拆
模
而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1n/mm2时方可拆除。此外,在
混凝土
施工过程中还有一个强度经常被用到,...
混凝土
结构
拆模
的要求是什么?
答:
应符合下列规定:1、侧模应在
混凝土
强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。2、
底模
应在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除。3、芯模或预留孔洞的内模应在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。混凝土墙、梁、柱浇注的模板
的拆除
时间是根据混凝土强度...
3.在
钢筋混凝土
施工中模板
拆除
顺序及注意事项?
答:
模板
拆除
顺序原则是:后支先拆,先支后拆;先拆非承重 部分模板,后拆承重部分模板;自上而下,先拆侧向支撑,后 拆竖向支撑。重大复杂的模板拆除要编制专题拆模施工方案, 方案经批准后才能进行拆除。一般拆除顺序:基础—柱模—板支撑—板模—梁侧模—梁 支撑―
梁底模
—墙模。其他构件模板拆除顺序...
现浇
钢筋混凝土梁
板构件
拆模的
混凝土强度应根据什么
答:
3、
悬臂
构件:不管跨度多大,均必须达到100%。对于混凝土结构工程中的悬臂构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时,方可进行底部模板的拆除。构件跨度大于8m的梁、拱、壳
的底模
板
拆除时
,混凝土强度应大于等于设计的混凝立方体抗压强度标准值的100%。构件跨度为5m的
钢筋混凝土
板的底...
预应力
悬臂
盖
梁混凝土
浇筑和
底模拆除
要求,说法正确的是( )。
答:
【答案】:C 2021/2020版教材P61页 在城镇交通繁华路段盖梁施工宜采用整体组装模板、快装组合支架,从而减少占路时间。盖梁为
悬臂梁时
,
混凝土
浇筑应从悬臂端开始;预应力混凝土盖
梁拆除底模
时间应符合设计要求,如设计无要求,孔道压浆强度应达到设计强度后,方可拆除底模板。