配电箱大于300mm设置过梁
#
配电箱
接线教程
答:
其位置应能保证箱门向外开启180℃。
配电箱
也不宜设在建筑物的纵横墙交接处,不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙,在门、窗、洞口旁设置配电箱,箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。宽度
300mm
及其以上的配电箱,其顶部要
设置过梁
。
砌体
配电箱
预留洞口
过梁
规范在那个图集上
答:
预留具体要求参照《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》。过梁做法参照L03G303。一般要求如下:洞口水平尺寸一般
大于
600_都需
设置过梁
,洞口水平宽度在600_~900_之间一般采用钢筋砖过梁或者预制钢筋砼过梁,而对于大于900_以上的,一般大多数采用现浇钢筋砼过梁了。
砖砌体体积计算要扣除消防栓扣不扣
配电箱
答:
这个都需要扣除的,这个宽度
超过300mm
的孔洞都需要加
过梁
,扣除孔洞的,但是需要计算空洞的零星抹灰封堵和过梁的。
配电箱
多大才在砌体中加混凝土包框
答:
配电箱
宽度一般
大于
等于600
mm
,上方需要
设置过梁
;
哪有规范说加气混凝土砌块洞口
大于
400
毫米
必须加
过梁
呢
答:
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)3.0.7条 上面写的很清楚,宽度
超过300mm
的洞口上部,应
设置过梁
。从规范上也没有必须要设,而是应,不过你马虎点的话弄两个6mm的钢筋就成了
请问各位自建房
配电箱
能不能靠近窗户安装?
答:
普通砖砌体墙,在门、窗、洞口旁设置
配电箱
时,箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。■ 宽度
300mm
及其以上的配电箱,其顶部要
设置过梁
。 1、动力箱二次线归顺整齐,带电箱盖跨接良好;2、消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一...
室内大型电表箱规范
答:
3)将240
mm
墙边为370mm墙,并
设置
相应的
过梁
。2.电表
箱设
在楼梯间两侧墙上时,箱体应避开楼梯梁支座位置,箱体过梁配筋应由设计人员提出。当箱体较大时,应保证箱体离开墙角不小于60mm,以便箱门的安装和开启,若该墙角有暖气管道,应保证距墙角不小于200mm,或经协商变更管位。
对
配电箱
预埋安装应做哪些施工管理工作?
答:
⑷、箱体安装前,工程部应及时联系厂家,确定
配电箱
的规格大小,并要求厂家提供样品,以便于土建墙体砌筑过程中预留安装洞口和核实配电箱的电线管排布,发现问题及时联系厂家进行调整,避免大量返工和浪费;⑸、墙体砌筑过程中应要求监理督促施工单位预留配电箱的安装洞口和顶部
过梁
,以及在
过梁
上预留电线管安装...
预制
过梁
怎么安装
答:
一孔的每片箱梁的连接叫湿接缝,钢筋连接,立模板,浇筑混凝土。望采纳,谢谢!问题七:砌体
配电箱
预留洞口过梁规范在那个图集上 预留具体要求参照《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》。过梁做法参照L03G303 一般要求如下:洞口水平尺寸一般
大于
600L都需
设置过梁
,洞口水平宽度在600L~900L之间...
...水电暖专业一般有哪几种洞口?各洞口大概位置?
过梁
制作及设制要求_百...
答:
灯头,开关等要预留,电表箱一般在一层楼梯间或二层休息平台处的墙上暗装,单元
配电箱
和总配电箱,一般在一层楼梯间侧墙处,户箱在户内墙上,还有电视电话网络分配器箱在楼梯间各层休息平台处墙上,卫生间厨房内的排水立管要预留洞。通风管道要在墙上留洞,洞口多宽加
过梁
在土建结构图中应该有说明 ...