,控制回路内应该用多大电流的保险丝?
答:
电流表
的线路不能接保险,控制线路一般都用的是5A的保险
配电柜
2次回路图纸字母意思?
答:
电流表
PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS...
配电柜
一个总闸四个分闸三个电流互感器一个电度表三个
电流表
一个电压...
答:
三个互感器分别和三个
电流表
和电度表的三相串接。电压表经转换开关和和母线接,经转换开关选择测量AB/AC线电压。主开关上接进线,下接母排,出线开关上接母排,下接出线。
把600:5 的
电流表
从
配电柜
延长至50米外 电流表不准确。 请问用什么方法...
答:
压
配电柜
里的A相
电流表
无指示,确定表是好的,断电用数字万用表电阻档测互感器副边是通的,线也是通的,互感器采用星型接法。为什么表没用电流指示呢,另两相都正常可看到负载电流大小。A相接了2个电流互感器是不是另一个是给补偿电容采集电流数据用的?如我把万能式断路器断开后面没有负载了,...
配电柜
指示灯为什么在关闭的情况下是亮的,而开启状态下是灭的,
电流表
...
答:
是不是指示灯回路所接辅助触点接反了,应该接常开点接到常闭点上了。
电流表
不好说,最好有接线图看一下。看是从哪里取的电。有可能是线松了。
低压
配电
室,三块
电流表
,三组电流互感器如何接到端子排上?(电度表必须...
答:
电流互感器二次三个S1分别以411、B411、C411编号、三个S2短接到一起以编号N411共四根线接于端子排,端子排的另一端A411、B411、C411分别接于A、B、C相
电流表
,N411接于电流表的另一端,三个电流表的同一端互相短接。你现在需要增加一个三相四线电度表,只需要将电度表的电流线圈串入即可。具体...
一级
配电柜
三相四线
电表
,互感器,
电流表
电压表的接法 ,,怎么接,大哥们...
答:
给你这个三相四线互感器接线图,希望对你有帮助
求一张
电流表
,电压表,电度表,
配电柜
接线图
答:
2016-10-23 380
配电柜电流表
电压表怎么接线图 2017-06-26 低压配电柜三个电流表、一个电压表,一个转向开关,三个互感器求... 2017-12-16 电流互感器、电流表、电压表、电度表的实物接线图有吗? 2014-09-29 配电柜中电流表的接线怎么接的啊? 2013-08-29 电流互感器,电流表,电压表,电度表实物接线图 ...
配电柜
上
电流
指示,0到100A.实际超出了,会不会影响用电
答:
不会影响用电,但会烧坏
电流表
。
380V
配电柜
主进线先进空开还是先进
电流表
答:
应该是这样:母线--刀开关---空开。
电流
互感器在空开出线穿入。因为有二只以上的空开时才能反映出各个支路的电流。