答:
双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm;门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm;门扇与门框的平面高低差:在
防火门
开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。弱电机房的消防报警系统:1...
配电房
对门窗有什么
要求
?
答:
第一 要是
防火门
,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
加油站
配电
室需要安装
防火门
嘛?
答:
不需要,按照GB50156《加油站设计施工规范》和消防方面的
要求
,对
配电房
的门只有两项要求:一是必须向外开启,如果发生火灾,可以节省开门的时间,避免慌乱中打不开门;二是门口必须安装防鼠板。对门的其他参数没有要求。
防火门
和消防门的区别
答:
防火门
效果图防火岩棉板厚度不同甲级防火门和乙级防火门在门框和门扇的钢板厚度上都是相同的,门框钢板为1.2mm,门扇为0.8mm,其主要的区别是在于防火门内设置的防火岩棉板的厚度,防火岩棉板厚度越大,防火性能就越好。适用的范围不同甲级防火门主要用于设备房和易燃易爆地,比如说消防泵房、
配电房
、...
住宅
配电房
设计规范
要求
是什么
答:
3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;4智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;5电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的
防火门
;6电气竖井、智能化系统竖井内...
不同等级的
防火门
应该应用在哪些场所?
答:
防火门
分为三个等级:甲级、乙级和丙级,甲级防火门应用在一些设备房,如消防泵房、
配电房
、发电机房、防排烟风机房的门、防火分区、防火墙上开门; 乙级防火门应用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门。防护门有甲级、乙级和...
甲级
防火门
标准是什么?
答:
防火门
一般用在哪里?1.位于高层建筑内的自动灭火系统的设备间、通风间、空调间等应通过耐火不低于2.00h的隔墙、1.50h的楼板和甲级防火门与其他部分隔开。2.地下室可燃材料平均重量超过30公斤/的房间隔墙耐火极限不应小于2.00小时,房间门应采用甲级防火门。3、锅炉房、
配电房
、柴油发电机房(如危房)...
配电房
必须独立楼梯疏散吗?
答:
50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。[摘自《汽车库、修车库、停车场设计
防火
规范》,注意本条加粗字体]所以当附设于汽车库不仅仅为汽车库服务的变
配电
室(如整个工程的变电所)需要按照设备用房功能划分到设备用房的防火分区,疏散楼梯个数满足建筑设计防火规范相关
要求
即可。
小区
配电房
设计规范有哪些
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
消防验收规范,有
防火门
必须安装闭门器吗
答:
不一定。要看要用什么地方,一般疏散楼梯前室的
防火门要求
常闭,所以必须安装闭门器和顺序器。管道井、
配电房
、水泵房地场所可不装。