避雷器的
工作原理
答:
避雷器
连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击
电流
...
避雷器泄漏电流
标准
答:
指标定为在
0
.75U1mA下泄漏不大于50μA,考虑到电压波动范围,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,
是
运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌
避雷器的泄漏电流
,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体。
10kv线路
避雷器
都有哪些故障
答:
导致
避雷器
通流能力差,热稳定性能低,投入运行后,在运行电压的作用下,避雷器内部阀片发生老化,导致放电电压降低,通过的
泄漏电流
逐步增大(阀片长期发热,内部温度升高,温度越高,其耐受电压下降的越多,最终避雷器热击穿),导致线路零序电流增大,引起变电站出线10kV开关柜零序保护动作。
避雷器
接地线有
电流
啥意思?
答:
超过规定值的话应该
是避雷器
内部受潮或者金属氧化物电阻片劣化
避雷器
运行
电流
过大
的原因
答:
原因
可能
是
电阻片老化、处于半击穿状态或
避雷器
内部受潮。应该尽快更换,继续运行很容易发生爆炸。避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。如图1所示就是一个避雷器。
...锌
避雷器
在做高压试验时要取75% U1mA下
的泄露电流
,75%是何缘_百度...
答:
75%U1mA就很好理解了,就
是避雷器
上有1mA
漏电电流
时电压(大概在75KV)的75%,仪器锁定这个电压再测试漏电电流得出的数值就能比较准确的反应避雷器的状况。重点来了:为什么要用75%?因为经过大量实验得出的数据显示这个数值电压能较准确的反应
避雷器的漏电
状况,是一个经验值和约定值。可以这样理解:在...
为什么高压试验中打直流耐压有
泄漏电流
而工频打压没有
答:
在交流电压作用下分层介质中的电压分布与电容量成反比的。电流的量不
是
单一的量。包含了电容分量、电感分量、电阻分量等。若电气设备为较为单一电阻介质的,如氧化锌避雷器(它的主要元件为氧化锌电阻阀片),可大致看成电阻元件。当测量其
泄漏电流
时,需测量氧化锌
避雷器的
电容分量(有效值)、电阻分量...
避雷器
泄露
电流是
容性的还是阻性的还是两者都有呢?
答:
在运行电压下流过高压
避雷器的
泄漏全电流包含了阻性
泄漏电流
分量、容性泄漏电流分量两部分。在避雷器处于正常运行电压状态下阻性电流分量远远小于容性分量,一般阻性泄漏电流分量占全电流的比例不会超过10—15%的数值,所以阻性分量即使增加一倍,全电流的变化不会超过5.0%。在运行电压下的测量,由于运行...
避雷器泄漏电流
标准是什么?有人知道吗?
答:
通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌
避雷器的泄漏电流
,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,
是
运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。刚好...
避雷器的
原理
是
怎么样的?
答:
氧化锌阀片
是
以ZnO为基体,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性,在持续工作电压下仅流过微安级的
泄漏电流
,动作后无续流。因此金属氧化锌
避雷器
不需要火花间隙,从而使结构简化,并具有动作响应快、耐多重雷电过电压或操作过...