99问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管规格及厚度
国标玻璃钢
通风
管道
厚度
是多少?
答:
中、低压系统有机玻璃钢
风管
板材
厚度
(mm)圆形风管直径D或矩形风管长边
尺寸
b壁厚D(b)≤2002.52003.2400D4.0630D4.81000D6.2表4.2.2-4中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b壁厚D(b)≤3002.5~3.53003.5~4.55004.5~5.510005.5~...
风管厚度
规范2018镀锌钢板
答:
2018镀锌钢板矩形风管规范
厚度
是来4mm。普通
通风风管及
空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
风管
镀锌层
厚度
的国家标准是多少
答:
风管
一般使用镀锌铁皮制作,俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板,
厚度
为0.44~1.22mm。我国风管铁皮厚度一般小于1.5mm,镀锌层厚度参照GB/T 13912-2002国家标准 :即局部35μm,平均45μm。1、未经离心处理的镀层厚度最小值 2、经离心处理的镀层厚度最小值 ...
通风
管道规定压力为多少?
答:
《通风管道技术规程》规定普通
通风风管及
空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管
厚度
与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度...
镀锌铁皮
风管
的
厚度
由什么决定?
答:
风管
长边
尺寸
b≤320mm: 0.5mm 320<风管长边尺寸b≤630mm: 0.6mm 630<风管长边尺寸b≤1000mm: 0.75mm 1000<风管长边尺寸b≤2000mm: 1.0mm 2000<风管长边尺寸b≤4000mm: 1.2mm 以上均出自《
通风
与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》其它材料如铝板、玻璃钢风管,详见...
风管
的
厚度
怎么算?
答:
根据
风管
的直径和长度的有所不同,用于镀锌铁皮的
厚度
也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防防排烟系统加装拒绝可查阅《
通风
与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
镀锌铁皮
风管厚度
0.75, 1.0 ,1.2 是指多少到多少之间
答:
指制作
风管
的镀锌钢板
厚度
分别是0.75毫米,1.0毫米和1.2毫米,范围为0.75毫米到1.2毫米 。俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板,厚度为0.44~1.22mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。生活中常说的白铁皮,是一种工业、制造业等广泛应用的铁质卷材。主要成分为延展性较强的铁(铁:化学符号Fe 相对原子质量...
通风
与空调施工规范GB50243-2016的1000*500的
风管
是多么厚的?_百度知 ...
答:
1000的镀锌板
风管
,
通风
空调的0.75mm,防排烟的1.0mm
消防防排烟镀锌
风管
的
厚度
是多少?
答:
根据
风管
风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度
尺寸
最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜