奥的斯自动人行道故障SFE是报的什么故障?答:拿万用表检查开关有一副触点长通。8、T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,检查故障灯正常,查厅门后线号2XQ36有110V,后面没电,检查是SDP继电器未吸,检查SDP继电器线包没电,查BPR\AZX继电器触点,发现AZX继电器1-9常闭触点不通,更换后电梯恢复正常。9、(...
奥迪斯电梯怎样用TT强制IO口ON答:在将电梯检修恢复正常后电梯就始终停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII板上呼梯开关问题,上下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通。 故障8 T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,...
天津奥的斯300yfe控制柜故障代码,电梯上行出现急停现象,主要是什么问 ...答:在将电梯检修恢复正常后电梯就始终停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII板上呼梯开关问题,上 下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通.故障8:T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开...