99问答网
所有问题
当前搜索:
谐波电流是怎么产生的
直流电路会
产生谐波电流
吗
答:
直流电路会
产生谐波电流
吗谐振只能在交流电产生,电路中电感和电容串联,当感抗和容抗相等时,电路产生谐振,这是理论上总电阻等于零。因为电感的电阻和电容的电阻互差180度,这两个电阻在计算上是相减的。 感抗=ω
哪些设备会
产生谐波
?
答:
所有的非线性负荷都能产生
谐波电流
,
产生谐波
的设备类型有:开关模式电源(SMPS)、电子荧光灯镇流器、调速传动装置、不间断电源(UPS)、磁性铁芯设备及某些家用电器如电视机等。电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备
产生的
谐波,其中用电设备产生的谐波最多。1、电网...
什么是高次
谐波电流
?具体点,搞不懂,
怎么
搞的?
答:
(2)架空线路
谐波电流产生
热损,较大的高次谐波电流分量能显着地延缓潜供电流的熄灭,导致单相重合闸失败。电缆中的谐波电流会产生热损,使电缆介损、温升增大。(3)电力电容器由于谐波电流会引起附加绝缘介质损耗,加快电力电容器绝缘老化。系统谐波电压或电流发生谐振则引起过电压和过电流,对电气设备...
什么是
电流谐波
?
答:
关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。《GBT--17626.7-2008电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备
谐波
、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统 一般要求 低压交流变频电气传动...
电力系统高次
谐波
分析的原因是什么?
答:
2 谐波对电力系统的危害谐波对电力系统的污染日益严重,谐波源的注入使电网
谐波电流
、谐波电压增加,其危害波及全网,对各种电气设备都有不同程度的影响和危害。现将对具体设备的危害分析如下:(1)交流发电机。同步电动机及感应电动机在定子绕组和转子绕组
产生
附加热损耗,热损耗除谐波电流铜损I2nR以外...
为什么
电流谐波
以奇次为主
答:
如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,
出现的谐波电流是
6n±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。
为什么
电流谐波
以奇次为主
答:
2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,
出现的谐波电流是
6n±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。
偶次
谐波是
什么原因
产生的
?
答:
电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,
产生谐波电流
,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2次、7次谐波,平均可达基波的8% 、20%,最大可达45%。气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等...
一般是什么原因会
造成的
电压
谐波
超标?
答:
电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,
产生谐波电流
,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于...
电网
谐波怎么
计算
答:
主要有以下几种: 1、系统中的各种非线性用电设备如:换流设备、调压装置、电气化铁道、电弧炉、荧光 灯、家用电器以及各种电子节能控制设备等是电力系统谐波的主要来源。这些设备即使 供给它理想的正弦波电压,它取用的电流也是非线性的,即有谐波电流存在。并且这些 设备
产生的谐波电流
也会注入电力系统,使系统各处...