答:
第一步:当Step7中已正确安装SCL软件包后,会有如下界面第二步:进入
SCL编程
界面,并选择准备编写的程序块的类别选择你所要编写的程序块的类第三步:编写程序并编译经过以上步骤,就完成了一个用SCL编写功能块的全过程,FC1
西门子
PLC中
SCL语言
的ELSIF啥意思?
答:
ELSIF,就是 ELSE IF,意思是“否则 如果”。该语句与IF配套使用,正如ELSE与IF配套。该语句的意义是,如果前面的IF条件A不成立,就检查该语句后面的条件B,下面一行就是条件B成立时执行的语句,再下面的ELSE后面就是条件B不成立的语句。在你给出的示例中,下面又接着一个ELSIF,就是继续判断,如果...
各位大师,这是
西门子
300
SCL编程
,请问这段程序是什么意思?
答:
这个是STL不是
SCL
。SCL是一种高级语言,这个语言是低级的STL。A 是与运算,检测M0.1是不是1.FP 是上升沿检测。FR 是启用定时器。所以你再自己分一下下就很明显知道是什么意思了。说白了这段程序的意思就是在M0.1的上升沿启用T47 T48 ...
在Step 7使用
SCL语言
的问题!
答:
Mem:=In;注:Mem就是我们需要的中间存储位、 In被检测的变量 4、另外在
西门子
介绍
SCl
时着重强调了几项功能:5、
SCL
同样支持多重背景调用功能。6、对于STL能实现的复杂运算功能目前我还没发现SCL不能支持的,在没使用SCL之前的我程序基本都是用STL,使用了SCL之后同样很方便。具体细节还请翻看
编程
手册....
关于
西门子
的PLC中用
SCL编程
的请教
答:
BIPOLAR := BIPOLA_IN;应该是BIPOLAR := BIPOLAR_IN;如果再报错,你就点错误,然后查看它周围的名称是否写错了,你定义的和调用的名字不一致!
西门子
s7-
SCL
**2是什么运算?
答:
在
SCL 编程
语言中 是指数运算符 例如:4**3代表三个4相乘,3**2代表2个3相乘。
PLC S7-
SCL
是什么意思
答:
结构化控制语言
编程
结构和C语言和Pascal语言相似,特别适合于习惯于使用高级语言编程的人使用。
SCL
程序可以在CPU314及其以上的S7(包括400)中运行。德国
西门子
(
SIEMENS
)公司生产的可
编程序
控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-...
S7系列的PLC的
编程
语言LAD、STL、
SCL
、GRAPH、HIGRAPH、CFC分别是...
答:
S7系列的PLC的
编程
语言LAD、STL、
SCL
、GRAPH、HIGRAPH、CFC分别是什么意思? LAD:梯形图---日系称作为LD STL:
指令
表---日系称作为IL SCL:结构文本---日系称作为ST GRAPH:图形编程---日系称作为SFC HIGRAPH:高级图形编程 CFC:连续功能编程。请问谁有“S7系列的PLC的编程语言LAD、STL、...
初学
西门子
PLC的
SCL语言编程
,在帮助文件中复制了一段SCL语言,编译后一直...
答:
FUNCTION_BLOCK FB20 VAR_INPUT ENDVAL: INT;END_VAR VAR_IN_OUT IQ1 : REAL;END_VAR VAR INDEX : INT;END_VAR VAR_TEMP CONTROL : BOOL;END_VAR BEGIN CONTROL:=FALSE;FOR INDEX:= 1 TO ENDVAL DO IQ1:= IQ1 * 2;IF IQ1 >10000 THEN CONTROL = TRUE END_IF END_FOR END ...
西门子
PLC S7 语句表程序如何理解
答:
= 为赋值
指令
, = L20.1: 向临时变量地址L20.1写入位逻辑0或1。T 为传送指令, T LW2: 将累加器1数据传送到临时地址LW2(占用L2.0-L3.7,16bit)。JC 为跳转指令, JC 0100: JC指令之前逻辑运算的结果为1时,跳转到目标标签0100处。S7帮助文档有相关指令介绍,...
<涓婁竴椤