西门子
s7-200一个
通讯
口怎么可以同时与变频器通讯也可以和电脑通讯
答:
这个不行啊,你S7-200和变频器
通讯
使用的是MODBUS RTU通讯协议吧 电脑和S7-200通讯使用的是
PPI
协议 同一个接口不能同时使用两种通讯协议。建议你购买 带有两个串口的S7-200 CPU224XP 或CPU226 或者扩展 DP模块或以太网模块,但是这种费用就很高了。还有你可以用S7-200SMART 替代老的S7-200 因为S7...
西门子
PLC如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行
通信
?
答:
76byte的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是8 个byte,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
西门子
的PLC 通讯类型:A.MPI通信 B.串口通信 C.PROFIBUS通信 D.工业以太网 E.ASI通信 F.
PPI通信
G.远程无线通信 通讯协议:TCP、UDP、S7...
西门子
S7-200PLC怎么设置才能
通讯
呢?
答:
串口设置9600 8 N 1,控制面板的pg/pc接口设置
ppi通讯
,然后软件中也应该是ppi通讯,不是tCP。
西门子
plcsmart与仪表modbus
通讯
怎么写
答:
1、200PLC主站程序第一步初始化,复位modbus库完成位,初始化完成后,启动读写指令m0.1置位 2、网络3,填写从站
通讯
参数 3、M0.1置位读取从站数据,读取保持寄存器40001-40008 8个数据根据数据格式写入&VB1000,如40001 40002为32位浮点数 4、查看bug 5、读取输入寄存器,读取完成M2.2置位,复位...
西门子
plc200怎么和触摸屏
通讯
答:
PLC用
PPI通讯
线通讯,触摸屏一般有两种接口,一种USB接口,一种485接口。看你有那种通讯线。推荐直接用usb通讯,简单。所以数据线一端为RS485接口,一端为USB接口,触摸屏编好程序后,与PLC接通就可以用。设置方面需要设置通讯波特率,通讯模式。
...数据库存储。
通讯距离
较远,150米左右。怎么传输比较好?
答:
RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,
通信距离
将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
西门子
200
通讯
时出现未找到指定的访问点,还没有
ppi
先项,求大师指点多谢...
答:
解决办法:重启电脑。问题原因:你是否用杀毒软件清理运行内存?使编程软件运行程序被关掉了。
delphi可以与
西门子
s7-200的plc
通信
吗,如何进行
答:
可以.可以通过OPC或者自由口(一种可编程的串口通讯方式)方式进行通讯,用Delphi开发满足要求的数据接收软件即可 我不知道你打算怎么做,正常情况下,S7-200支持
的PPI通讯
协议由于不开放,所以无法通过这种方式进行通讯。因此第三方的应用程序/设备要想与S7-200进行通讯,有两种方式:一是把S7-200作为一个...
S7200 CPU226 与
PPI 通讯
不上!请教
答:
tools-options-general-language-chinese
西门子
s7-200 v4.0 和电脑之间
通信
不了,com端口不对,usb,win7_百度知...
答:
你下载驱动精灵把你那外设电缆的驱动安装了,会搜索到各新的COM口,然后就设置为新口为
通讯
口就可以了,我的是COM3。不过我是XP系统的,WIN7系统好像只有V4.0SP8版本以上的才支持WIN7,希望能帮到你。