99问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc得piw什么意思
PLC
一个控制系统需要12点数字量输入,30点数字量输出,7点模拟量输入和...
答:
西门子PLC
s7-200 CPU224 24V电源/24V直流输入/24V直流输出 14输入/10输出 (6Es7 214-1AD23-OxBo)CPU224集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。16K字节程序和数据存储空间,6个独立的30KHZ高速计数器,2路独立的20KHZ高速...
求救:
西门子PLC
模拟输入输出编程
答:
S7-200的模拟量分配地址为顺序分配。从本机开始,第一个模拟量通道为AIW0,第二个为AIW2,第三个为AIW4,依次类推。不管你是做字节还是
什么
,对于模拟量输入来说,总是作为字处理。通过MOV_W指令,将AIW的数据保存入字空间地址就可以了。至于诸如L
PIW
256这样的方式,是s7-300,400
PLC的
模拟量...
西门子
300
plc
,把plc定时器输出为毫安信号用
什么
指令?
答:
2,300里面没有你说的专门输出毫安指令,而是A/D转换后,由模块硬件地址对应输出的,数字量转换浮点数用的是标准库里的FC105功能块,反之的是FC106,当然也可以根据实际情况自己写A/D转换功能程序。3,建立中间变量,将采集到和输出的数值传送到对应的通道地址
PIW
**,PQW**。
求
pLC西门子
s7一200与流量计的编程,流量计4一20mA摸似信号
答:
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000 也就是说如;
PIW
256读出来的数来对应6400-32000 大于32000或小于6400 都是不对的。设流量计量程为0-300 对应PIW256的6400-32000 假设模拟量...
西门子PLC
通讯变量定义
答:
西门子PLC
通讯变量定义:WinCC组态软件与S7-200系列PLC的数据通讯 SIMATIC WinCC是采用了最新的32位技术的过程监控软件,具有良好的开放性和灵活性。无论是单用户系统,还是冗余多服务器/多用户系统,WinCC均是较好的选择。通过ActiveX,OPC,SQL等标准接口,WinCC可以方便地与其它软件进行通讯。WinCC与S7-200...
请问有关PPO报文几个问题?
答:
请问PPO6中6代表
什么
?PCV区和PCD区具体指什么?我们这里有丹佛斯变频器与
西门子PLC
通信,用的是PPO6报文,输入地址
PIW
256-257为状态字,258-259为MAV*,260-261为电机转矩,262-263为... 请问PPO6中6代表什么?PCV区和PCD区具体指什么?我们这里有丹佛斯变频器与西门子PLC通信,用的是PPO6报文,输入地址PIW256-257为...
西门子plc
300如何调用pid算法
答:
1、MAN_ON:用一个bool量,如m0.0,为true则手动,为false则自动;2、cycle:T#100MS,这个值与ob35默认的100ms一致;3、SP_INT:MD2,是hmi发下来的设定值,0-100.0的范围,real型;4、PV_IN:md6,实际测量值,比如压力,要从
piw
×××转换为0-100.0的量程;5、MAN:MD10,op值,也就...
工业纯水处理工艺
西门子PLC
编号的程序(梯形图最好,水位控制用模拟量的...
答:
你是做
什么
的啊?我有个朋友在
西门子
,可以给你介绍一下。可以给你提供技术方面的问题
西门子
300
PLC
怎么把
PIW
的值传送到DB1中我想用一个电位器控制几个变频...
答:
这个很简单呀。MOVE指令就行,不管是哪种编程语言。后面的主要看你用的
什么
的变频器,基本是将同一电位器的输入,传送到几个变频器的控制字,设定值中。当然最好,你做一个完美点的FB专门针对某一品牌的变频器,然后在FB中可以设置激活不同的模式。应用的东西很灵活。
西门子PLC
S7-200 怎么读取扩展AI模块
答:
物理地址读出来的,是你看不懂的数,用通过转换的,才是实际的数,你需要做的工作:将物理地址,比如
PIW
0通过计算,写到vd100,然后在上位机建一个地址,对应到vd100就好了.