99问答网
所有问题
当前搜索:
补偿导线与普通导线的区别
补偿导线
k型 kvvp-2*1.5和kx-ga-vvp2*1.5
有什么区别
答:
使用特性:本质安全防爆测温系统用
补偿导线
或电缆采用低电容、低电感材料结构,具有防爆安全性能,适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接,形成本安热电偶测温系统。使用温度:耐热级:-65℃~+200℃及65℃~+260℃两种;
普通
级:-40℃~70℃及-40℃~+ 105、150℃三种;最小弯曲...
热电偶
补偿导线
答:
测温专家、中国最优秀的热电偶制造商--佛山神港自动化回答:你好:1,根据中间
导体
定律,
补偿导线
没有长度要求。2,如果使用了合格的补偿导线,A和B房间、以及室外的温度对信号传输没有影响,因为显示仪表自身具有温度补偿功能。3,根据中间导体定律,室外补偿导线不需要保温。
热电偶
补偿导线的
作用是什么?
答:
如下:如果热电偶延长线用
普通的
铜线,将无法补偿冷端50℃与室内20℃的温差,仪表测得的炉温只有770℃;如果用
补偿导线
,就可以补偿冷端50℃与室内20℃的温差,仪表测得的炉温就是800℃。使用
不同的导线
两者相差30℃。热电偶简介 在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,...
热电偶与热电阻
的区别
答:
不同的热电偶需要
不同的补偿导线
,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长
导线的
化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,
一般
采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。
热电偶
补偿导线
原理
答:
如果用
普通
铜导线,根据热电偶原理,接线处又会产生温差电势,就会产生测量误差。如果采用
补偿导线
(必须和热电偶分度号匹配),它选用的金属材料,可以在接线处产生尽可能小的温差电势,尽可能减小测温误差。也就是说,将热电偶冷端移到测温表处。远距离传输
导线的
压降问题,因为测温表输入阻抗较高,热电偶...
热电偶与
补偿导线的
连接端,是指?
答:
其实只有采用补偿型补偿导线(常见用于贵金属 S、R、B 型热电偶)时才有接线端温度问题。对于延长型补偿导线无需考虑。补偿型补偿导线型号的第二个字母是C(第一个字母是分度号)。延长型是X。考虑接线端温度是因为
补偿导线的
工作温度范围限制(其实都高于200℃),延长型补偿导线的材质和热电偶一致,...
热电偶
补偿导线
可以传输电流,电压吗?!谢谢!
答:
可以,热电偶的电阻随温度的变化而变化,电阻的变化引起电流,电压的变化,这些信号都是通过
补偿导线
传输到仪表上的。
补偿导线
型号名称
答:
补偿
电缆的型号和名称如下:KX-FF: 氟塑料绝缘氟塑料护套,
普通
级K分度热电偶用补偿电缆KX-FPF: 氟塑料绝缘,氟塑料护套,铜丝编织分屏蔽,普通级K分度热电偶用补偿电缆KX-FPFP: 氟塑料绝缘,氟塑料护套,铜丝编织分屏蔽及总屏蔽,普通级K分度热电偶用补偿电缆KX-FFP: 同上,但增加了铜丝编织总屏蔽KX...
热电偶的
补偿导线
极性接反了,仪表显示值将过大还是过小?
答:
在热电偶参考端温度波动情况下,使用补偿导线将参考端延长到温度较稳定的环境或远离热源的环境来补偿热电偶参考端温度变化所产生的误差。热电偶
补偿导线的
热电势及允许误差应符合JJG 351-1996工作用廉金属热电偶检定规程及有关标准的规定,
不同
分度号对应的热电偶补偿导线在同一环境温度下的所产生的热电势不...
热电偶
补偿导线
如何选择?
答:
你好,我公司专业生产热电阻热电偶。理论上测量是以冷端在零度为标准测量的,然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的
补偿
措施就是冷端温度补偿 .热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜