99问答网
所有问题
当前搜索:
莫迪康modbusrtu
组态王怎么和标准的
MODBUS
-
RTU
设备的地址地址对应的?
答:
设备定义PLC---
莫迪康
---Mobus-
rtu
---串口。 变量定义:变量类型选IO实型,连接设备自己选一下,寄存器里填40003或40004。(这里说一下,如果你的设备的开始位为0的话就要在地址后面再加一个1.具体说明参看组态王设备驱动帮助里的PLC---莫迪康---
MODbus
-rtu ) 最后,数据类型的选择也很重要一般选择 Short型或UShort...
单片机与组态王可以
rtu
通讯么
答:
可以,6.55以下版本 设备选 “PLC ->
莫迪康
->
ModbusRTU
”。6.55以上版本有没有更新直接选 ModbusRTU 就不知道了。
组态王使用问题
答:
首先你要确定称重设备使用的通讯协议是否是MODBUS 协议,如果是直接选择
莫迪康MODBUS RTU
这个是可以的,输入该设备的地址,另外在连接的串口也要双击串口,修改通讯参数,波特率,数据长度及停止位等.另外做一个按键向该设备放松1组数据怎么做,这句有点看不明白 ...
我用组态王和一个
modbus
设备通讯,如何随时改变采集频率?
答:
MODBUS
协议是单主机的协议,只有主机可以发起通讯,从机只被动的响应主机的请求,按照这个思路,单纯的MODBUS协议本身是没有办法实现类似中断请求这样的从机主动报警功能的。不知道你用的电力模块有没有单独的报警输出信号,可以把这些信号接到上位机,报警信号使用单独的信号,当然,报警信号本身与MODBUS是没...
施耐德
莫迪康
PLC与Kepware软件的连接驱动是哪个呢
答:
施耐德PLC支持modbus tcp/ip 、
modbus rtu
、modbus plus、xway 、uni-telway、fipio等。选择相应的口和相应的协议就OK了 .modbus tcp/ip 、uni-telway是施耐德比较常用的协议。
组态王怎么和标准的
MODBUS
-
RTU
设备的地址地址对应的?
答:
表里的4个量寄存器地址对应30001、30002、30003,30004。A相相相电压地址为30001,B相相相电压30002依次类推。如果是亚控提供的,亚控的通讯程序占了V1000以下的地址,所以在后期编程的时候,就不要用1000以下的了,以防影响通讯。所以VW100在组态王中显示已没有意义。如果要读VW1000,那么在组态王定义...
昆仑通态怎样读取
modbus
离散输入
答:
看仪表是哪种,就放哪种)。然后添加通道,添加需要监控得通道,并设置好参数。就可以 补充内容:昆仑通态触摸屏 modbus驱动说明,详细说明 硬件配置 参数设置 设备命令 故障分析 #
莫迪康 ModbusRTU
1、 设备简介 本驱动构件用于 MCGS 软件通过 ModbusRTU 协议读写 Modicon ...
...SMART200PLC各带一个宏电GPRS DTU实现两PLC
modbus
通信,可
答:
使用
莫迪康
(MODICON)PLC(
MODBUS RTU
协议)作为现场的数据采集设备,组态王通过厦门才茂的GPRS设备和长英的仪表通过modbus协议做数据通讯。在组态王中定义设备的步骤如下:1.点击左边树状菜单中的 设备---COM1.然后双击“新建”进行I/0设备定义.如下图所示:2. 选择串口设备,定义实际设备(即莫迪康PLC)...
昆仑通态触摸屏怎样与MD-RM电子式井下压力计通信读数
答:
先在设备窗口里添加串口父设备,一般485使用COM2,然后在这个串口下面挂上
莫迪康MODBUS
串口驱动,国产设备的解码顺序就按照默认的就行,一般地址需要+1,再按要读取的数据类型创建好通道就行了
有谁知道施耐德M340PLC和组态王
modbus
TCP通讯中,modbus地址怎么对应...
答:
3、变量定义:变量类型选IO实型,连接设备自己选一下,寄存器里填40003或40004。(这里说一下,如果你的设备的开始位为0的话就要在地址后面再加一个1.具体说明参看组态王设备驱动帮助里的PLC---
莫迪康
---
MODbus
-
rtu
)。4、最后,数据类型的选择也很重要一般选择 Short型或UShort型或Long型(组态王的...
<涓婁竴椤
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
modbus四个区
莫迪康modbusrtu