sp8414
变频器
报检测到瞬时输出过流复位之后一会又报同样的故障...
答:
这个应该重点考虑
变频器
的电流检测部分故障,以及变频器的模块以及霍尔元件的问题。电机发热一般是由于变频器输出的谐波过于严重导致的,可以考虑在变频器输出端加装变频器输出滤波器,或者是变频器输出电抗器来解决。
求助OMRON全自动洗衣机PLC控制
答:
变频器
与可编程控制器来完成的自由口通信协议的通信设备的启动/停止传输,即决处决的PLC程序和其他运行参数。 PLC和触摸屏通讯实现人机对话,完成相关参数的设置,启动和停止的操作和状态显示。5,实现方案 触摸屏:参数,如频率和运行时间,设备制造商的参数屏幕
参数设置
洗涤时间,洗涤频率,手动脱水频率,...
艾默生
TD3000系列
变频器
显示故障代码E010怎么办
答:
E010是功率模块故障,这个只能是联系厂家,或者是
变频器
维修的专业人士搞定了。
艾默生变频器
无输出电压?数码不显示故障,工作时有频率无电压输出,急...
答:
模块的供电开路,模块损坏,驱动损坏,主板损坏,都有可能产生这个问题。
艾默生
ev1000系列
变频器
故障代码e001
答:
变频器
加速运行过电流 你也自己查询,在应用宝里下载变频器故障查询
艾默生变频器
p.off故障怎么维修
答:
量输入电压是否正常。
艾默生变频器
故障e001怎么处理
答:
艾默生变频器
报E001是变频器加速运行过电流。检查处理方法看下面说明书截图。
艾默生变频器
电压420Ⅴ时显E011什么病?
答:
变频器
电压420Ⅴ时,超出额定电压10%,变频器自身功耗增加温度升高,隧显示超温报警信息。
艾默生变频器
停机电机抖动
答:
艾默生变频器
停机电机抖动是:1、编码器信号检测不准,信号线接触不好。检查一下编码器本身,检查一下信号线的连接情况。2、电机发生共震。
电梯如何保证匀速上升的
答:
先将高频i
设定
为零或者比较大的值,调节k,使
参数
小于电梯在高频稳态产生振荡的临界参数,然后逐步减小i,使得超调达到要求的指标。对于采用相同曳引机和机械的场合,可以在调好一台电梯情况下,通过键盘参数拷贝来实现复制。上述中,积分时间常数i的单位为时间单位s。特别提醒的是,目前市场上的绝大多数
变频器
pi参数采用...