网状配筋砖砌体是指
在轴向力作用下,
网状配筋砖砌体
与无筋砖砌体的破坏特征有何不同_百度...
答:
网状配筋砖砌体
的破坏特征与无筋砖砌体有显著不同。在荷载不大时,其受力特征和无筋砌体一样,自个别砖内出现裂缝。在继续增加荷载时,其裂缝发展缓慢,裂缝发展特征与普通转砌体明显不同。在无筋砖砌体中,贯通的纵向裂缝展开较大,但在横向配筋砖砌体中,由于钢筋的约束,裂缝开展较小,特别是钢筋网...
砌体
结构工程马牙槎进退尺寸各是多少mm
答:
砌块砌体
工程 由砌块和砂浆砌筑的砌体为砌块砌体。常用的砌块砌体有混凝土空心砌块砌体、加气混凝土砌块砌体、水泥炉渣空心砌块砌体、粉煤灰硅酸盐砌块砌体等。
配筋砌体
工程 为了提高砌体的受压承载力和减小构件的截面尺寸,可在砌体内配置适量的钢筋形成配筋砌体。配筋砌体分为以下四类:(1)
网状配筋砖砌体
。在...
网状配筋砖砌体
构件体积配筋率如何计算?
答:
当采用钢筋截面直径为As的钢筋组成的方格网,网格尺寸为a(网格中钢筋的间距),钢筋网的竖向间距为Sn时,体积
配筋
率=(2As/aSn)*100.具体见
砌体
结构设计规范GB50003第8.1.2条。
网状配筋砖砌体
构件采用钢筋网时,钢筋的直径宜采用( )mm。
答:
【答案】:A 根据《
砌体
结构设计规范》(GB 50003—2011)第8.1.3条第2款规定,采用钢筋网时,钢筋的直径宜采用3~4mm。
砌体
工程
配筋砌筑
的项目?
答:
3
网状配筋
砌体中,钢筋网及放置间距应符合设计规定。抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。检验方法:钢筋规格检查钢筋网成品,钢筋网放置间距局部剔缝观察,或用探针刺入灰缝内检查,或用钢筋位置测定仪测定。合格标准:钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于1处。4 组合
砖砌体
构件,...
砌体
结构设计规范(GB50003-2001)的目录
答:
4 挑梁8 配筋砖砌体构件8.1
网状配筋砖砌体
构件8.2 组合砖砌体构件9
配筋砌块
砌体构件9.1 一般规定9.2 正截面受压承载力计算9.3 斜截面受剪承载力计算9.4 配筋砌块砌体剪力墙构造规定10 砌体结构构件抗震设计10.1 一般规定10.2 无筋砌体构件10.3 配筋砖砌体构件10.4 配筋砌块砌体...
砌体
工程
配筋砌筑
项目?
答:
8.3.3
网状配筋砌体
中,钢筋网及放置间距应符合设计规定。抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。检验方法:钢筋规格检查钢筋网成品,钢筋网放置间距局部剔缝观察,或用探针刺入灰缝内检查,或用钢筋位置测定仪测定。合格标准:钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮
砖
厚不得多于1处。8.3.4组合砖...
砌体
工程施工质量验收规范应用图解的目录
答:
(一)
网状配筋砖砌体
的形式(二)网状配筋砖砌体的构造要求8.3.3 组合砖砌体(一)组合砖砌体的构造(二)组合砖砌体施工8.4
配筋砌体
工程质量验收8.4.1 质量验收要求8.4.2 质量验收记录表9 填充墙砌体工程9.1 施工基本规定9.1.1 填充墙砌块材料(一)块材技术要求(二)块材质量验收(三)块材堆放及运输9.1.2 填充墙...
370砖墙组
砌
方式
答:
370的墙是用240mm×115mm×53mm的实心标准
砖砌
成,砌法如图:每层,一顺两定,一顺两定地砌,换一层,顺砖和定砖也互换位置。