综合脚手架计算规则
建筑架子平方
计算
公式
答:
外墙
脚手架
=建筑物周长X高。内架=构件的长X宽(层高超过3.6 米时应另外计算超高部分)。 外脚手架面积根据
计算规则
,按建筑物外围外架周长*搭设高度的积;其计算式为:外脚手架面积=[(建筑物总长+搭设宽度*2)+(建筑物总宽度+搭设宽度*2)]*2*搭设高度+其它部位有凸出或缩进的搭设长度*搭...
按规范搭设双排
脚手架
外架每平方米要多少米钢管
答:
每平米需要钢管5米,扣件用6个。按照70:15:15的比例分别
计算
十字、转向、接头扣件。1.当双排
脚手架
的纵距为1.5m,横距为1.2m,步距为1.8m时,每100_双排脚手架杆配件用量如下:2.搭设双层,则长杆需要273m(长杆取平均长度5米),小横杆用量51根,直角扣件用量187个,对接扣件用量55个,旋转...
跪求屋面换瓦工程
脚手架计算规则
?
答:
可以
计算
脚手架。计算方法是:根据层高来套相关定额的。按福建省建筑预算定额--
综合脚手架
是这样的:竹制:单层6M以内14.95/平方米(定额编号:11-1)单层6M以上17.95/平方米(定额编号:11-3)多层20M以内15.45/平方米(定额编号:11-5)钢制:单层6M以内15.28/平方米(定额编号:11-2)单层6M以上18.07...
一般怎么
计算
双排外
脚手架
钢管和扣件用量?
答:
5m,满堂
脚手架
为一层作业,且按一半作业层面积
计算脚手板
。脚手架工程在清单计价中属于单价措施项目,也就是说只要有了工程量的数据,根据工程量清单中的项目特征,就可以得到脚手架工程总的工程量,其中不仅包括钢管和扣件的数量,还有脚手板、密布网、托撑等等所需用量。
谁知道什么是里
脚手架
?里脚手架怎么
计算
?
答:
1.里脚手架的工程量按墙面投影面积计算。考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算。2.当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,按单排脚手架计算。3.按满堂
脚手架计算规则
应计算满堂脚手架者,其里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。4.没有建筑面积部分的脚手架...
建筑中,里
脚手架
和满堂脚手架有什么区别,分别是样的算法啊!
答:
当天棚净高在5.2M上时,天棚的装饰
脚手架
要计算基本层和增加层两个定额项目。(4)对于常见的现浇砼有梁板,实际施工过程中模板下侧钢管及扣件为模板支撑,不是满堂脚手架。计算有梁板结构脚手架工程量时应按
计算规则
区分柱、梁构件计算并套用相应的脚手架定额 ...
混凝土挡土墙剪力墙
脚手架计算规则
答:
悬臂部分受
脚手架
荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁
计算
。悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:Nl = Nlw + N0,风荷载标准值 Wk = 0.202 kN/m。纵向或横向水平杆与...
你好,里
脚手架
怎么
计算
?什么情况下才能计算里脚手架?定额中又怎么套用呢...
答:
2.当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,每增加1.2m按调增子目计算,不足0.6m时不计算。计算公式如下:里脚手架调增系数=(楼层高度-3.6m)/1.2m 3.按满堂
脚手架计算规则
应计算满堂脚手架者,其里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。4.没有建筑面积部分的脚手架搭设...
...工程量
计算
规范》GB50854-2013,关于
综合脚手架
,说法正确的有...
答:
综合脚手架
针对整个房屋建筑的土建和装饰装修部分。在编制清单项目时,当列出了综合脚手架项目时,不得再列出外脚手架、里脚手架等单项脚手架项目。综合脚手架适用于能够按“建筑面积
计算规则
”计算建筑面积的建筑工程脚手架,不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。同一建筑物有不同的檐高时,按建筑...
现浇混凝土梁板
脚手架
怎么
计算
答:
综合
单价中,分别设置了梁底高度在3.6米以内和3.6米以上的综合单价子目(12-227),(12-228)。梁低高度是指梁底至楼地面的距离。若梁与楼板整浇为一体,则梁不能按上述
规则计算脚手架
。混凝土单梁脚手架工程量,以外漏梁净长乘以地坪至梁底高度计算工程量。 追问 梁与楼板整浇为一体,要怎么算工程量?谢谢 本回答...