99问答网
所有问题
当前搜索:
管桩桩头与基础如何连接
静压
管桩
施工方案
答:
湛江海运集团综合住宅楼工程毗邻居民集聚地,东、北、西三面房屋较近,沉桩线路应为桩中心离建筑物近处开压,企图将各土层自北向南排挤(南面临街无建筑物),尽可能地降低挤土效应影响。�6�1 3.4
管桩与
承台的
连接
方式 上述工程管桩与承台采用刚接。管桩的
桩头
均采用专用工具锯断,...
论静压
管桩
施工的质量安全控制(二)
答:
(3)当桩端持力层为标贯击数较高,中密以上的中粗砂、砾砂时,以控制终压值为主,Q=(1.8-2.5)Rk,长桩取低值,短桩取高值;击数低取低值,击数高取高值。 (三)
桩头
填芯的质量控制 由于桩与上部结构的
连接
主要通过桩的承台,因此桩头嵌入承台的长度不宜太短,有关
管桩
技术规范规定不宜小于10cm。从日本桩...
预应力混凝土
管桩
有桩尖吗
答:
1、预应力混凝土管桩有桩尖,于底桩下端部都要设置。2、桩尖 用于预应力混凝土
管桩基础
施工,用于管桩的最前端,在管桩下沉施工时安装在管桩头上,起引导和封堵作用。一般在工程预制桩施工时,桩尖焊接在
桩头
位置,带桩身进入土层,以免造成桩头破坏及桩身倾斜,并能较好地进入持力层。桩尖的形式随着地质的...
预应力
管桩
截
桩头
要留钢筋吗
答:
要留钢筋。根据国家建筑工程总局要求,预应力
管桩
截
桩头
要留钢筋,并且要留的钢筋长度为一米左右,预应力管桩都是一样的,截桩头时应留出一米钢筋来连结
基础
承台,这样才能让桩和承台连结成一起来承载上部建筑物的荷载,如果没有留下来还必须用法兰盘电焊一米左右的钢筋来代替忘记留的桩钢筋。
预应力
管桩
截
桩头
要留钢筋吗
答:
要留钢筋。,一般来说灌注的砼等级要比承台
基础
高一个等级。这4根钢筋是用来与承台基础相
连接
用的,长度一般是La(一个锚固长度)焊接在
桩头
上的钢筋叫锚固筋,为成分体现管桩的抗拔效果。锚固钢筋:钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,目的是使两者能共同工作以承担各种应力。钢筋的锚固长度一般指梁、...
预应力
管桩
作抗拔桩两截
桩头与
桩头焊接有什么要求
答:
以建华pha抗拔
管桩
为例,接头的端板与非接头端板的构造形式是不一样的,一般采用机械
连接
后,端板再焊接,焊接不起主要作用,保证焊接质量即可。
预制
管桩桩顶
标高3米以内不允许
接桩
吗?假如送桩3米,距设计桩顶标高差1...
答:
做钢筋混凝土套筒
接
上来,参看10G409预应力
管桩
图集第43页
桩基础
施工要做那些资料啊,桩是预应力
管桩
答:
预应力
管桩基础
施工需要准备的方面有:1、需要按规定挑选设备。桩锤可选用落锤、汽锤、柴油打桩锤和振动锤。落锤一般由铸铁制成,有穿心锤和龙门锤两种。它利用绳索或钢丝绳通过吊钩由卷扬机沿桩架导杆提升到一定高度,然后自由落下击打
桩顶
。汽锤是以高压蒸汽或压缩空气为动力的打桩机械,有单动汽锤和双...
pc静压
管桩
设计
桩头
无钢筋与底板相
连接
,符合规范要求吗?
答:
桩顶
纵向主筋未与底板/承台相
连接
是不符合规范要求的。根据《建筑桩基技术规范》JGJ94, “4.2.4 桩与承台的连接构造应符合下列规定: 1.桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径 桩不宜小于100mm。 2.混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内,其锚入长度不宜小于 35倍纵向主筋直径。