99问答网
所有问题
当前搜索:
竖墙钢筋弯锚方向
剪力
墙竖
向
钢筋
深入梁
弯锚
是多少倍d?
答:
如果直
锚
不够可伸至梁顶或板顶后
弯
折12d,详见11G101-1 70页。11G101-1是2011年出版的国家建筑标准设计图集的编号。在该图集中详细叙述和描绘了“混凝土结构施工图”领域的“平面整体表示方法”、“制图规则和构造详图 ”等,其具体内容是针对“现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板”的。
剪力墙立
筋
顶部锚固是直锚还是
弯锚
是如何规定的?
答:
两排
钢筋
分别向楼板内
弯锚
,长度满足laE(la)要求。详见国标图集11G101-1 第70页。
剪力
墙竖
向插筋
弯锚
多少
答:
剪力
墙竖
向
钢筋
的锚固长度按混凝土等级、抗震等级和钢筋类别确定,见《11g101-1》第53页。在基础中的锚固长度直锚段至少应>0.6labe,水平段
弯锚
长度15d。
您好!剪力
墙竖
向
钢筋
顶部构造,为什么不是12d?一些方案里是
墙筋
伸入...
答:
16G101图集的剪力墙顶部
钢筋锚
固法 如果考虑板支座负筋的锚固,可能需要向下锚入墙中,造成施工不便,剪力墙纵向钢筋代替板筋,与板筋搭接。另外,原理上,12d
弯锚
也是需要足够的直锚段长度才行的,如果不满足这个要求,应该满足全部的锚固长度。
剪力
墙竖
向
钢筋
的锚固长度?插筋直锚多长,
弯锚
多少?
答:
剪力
墙钢筋
插筋直
锚
长度满足lae就可以了,不能满足直锚的,
弯
折15 倍。
屋面剪力墙(暗柱及墙身)顶部
钢筋弯锚方向
的问题
答:
那不是叫锚固,不存在锚固问题!就是一个‘收头’,11G101-1 第70页中的收头构造比较合理。12d 向墙内也没有多大问题,记住下次应照图集构造,合理的构造你不用,是不是故意呢? 你也可看看第60页,抗震的框架,中柱顶收头A大样,12d向柱内也是对的呢!
钢筋
直锚和
弯锚
长度是多少?在什么位置要锚固?
答:
筋
直锚和
弯锚
长度需要依据实际情况来衡量:1.直锚长度:从支座边起算,满足平法规定的锚固长度就行了,如果是光园筋,则加端
弯钩
。2.弯锚:指支座小,不够直锚长度的情况下的一种锚固方式。它的长度只要满足平直部分0.4个直锚长度,弯起长度15即可,如果是光园筋另加端弯钩。弯锚的总长度小于直...
住宅楼里面KL锚固
弯锚
还是直锚
答:
是直锚。实际施工操作中,剪力墙结构中KL左右两端的锚固是以剪力墙为支座直锚入剪力墙为准,暗柱得到直锚长以暗柱为支座。直锚就是指钢筋在锚固时,钢筋不用打弯,直接伸进去就行的一种锚固方式。在
钢筋锚
固时,一般是能直锚就直锚,不能直锚便采用
弯锚
。直锚的效果一般要比弯锚的效果好。弯锚就...
钢筋弯锚
锚固如何计算?
答:
钢筋弯锚
锚固长度的计算方法:当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度...
剪力
墙竖
向
钢筋
在筏板内可以苴
锚
吗
答:
房屋的竖向承重构件(墙、柱)的纵向
钢筋锚
固,是以插筋形式来完成向基础内锚固的,不存在苴(直)锚或
弯锚
的说法和做法,一般说是插筋座底,末端弯折15d。详细构造见11G101-3图集第58页大样(或16G101-3)。不应该把梁的纵筋锚入柱内的直锚或弯锚的说法,随意“移植”在基础中来。