脚手架验收标准
答:
脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架
立杆间距
必须小于2m;大
横杆间距
必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤,特殊脚手架必须另行计算。同跨内不能超过两个工作面。脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接...
脚手架的
横杆间距
和
立杆间距
最小是多少?
答:
一般模板支架
横杆
步距不宜大于1.2M,
立杆
纵距、横距不大于1.0M。脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是...
横杆间距
不大于
答:
60厘米。当防护栏杆高度大于120厘米时,应增设横杆,
横杆间距
不应大于60厘米,防护栏杆立柱间距不应大于200厘米。横杆间距也叫步距,作用是给跳板提供支撑,以及给予下一组大横杆合
立杆
提供链接。
什么是
横距
、纵距和步距?
答:
横距,是指双排脚手架内外
立杆
之间的距离,二楼的说叫排距也对,就是内排和外排,也可以是双排以上的(单排、双排脚手架就是这个意思,可以作为佐证)。纵距,就是指同一排里立杆之间的
间距
,因为一般的单双排脚手架长度方向较长,也就是纵向了,所以叫纵距。步距,是指脚手架大
横杆
竖向间距,过去...
脚手架搭设规范要求
立杆间距
悬挑脚手架搭设规范
答:
建筑工程施工当中,自然离不开脚手架,脚手架的搭建安全问题,一直是大家关注的焦点。为了解决大家在脚手架施工中遇到的难题,今天我们就为您总结了,脚手架搭设规范要求
立杆间距
,悬挑脚手架搭设规范相关内容,有需要的朋友可以作为参考。脚手架搭设规范要求立杆间距纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应...
门式脚手架的
立杆间距
如何确定?
答:
脚手架离墙的距离一般是大
横杆
离墙30cm小横杆突出大横杆15cm 1. 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm;2.脚手架内
立杆
与建筑物距离应小于或等于150mm;当脚手架内立杆与建筑物距离大于150mm时,应按需要分别选用窄挑梁或宽挑梁设置作业平台。3.门式脚手架的内侧立杆离墙面...
建筑施工支模架搭设
立杆间距
是多少
答:
5.7米层高支模架,高度未超过8m;搭设跨度未超过18m;施工总荷载未超过15kN/m²;集中线荷载未超过20kN/m,不属于“高大支模”。\r\n
立杆横
距、纵距1.5米左右,
横杆
步局1.6米~1.8米。要设置纵横竖向剪刀撑,架体与结构柱子可靠连接。\r\n\r\n层高3米内设三道:1、20厘米处设纵横向...
高10m的模板支撑系统
立杆
纵横距及步距一般怎么取多少啊?
答:
立杆
的纵横距离不应大于1200mm;对高度超过8m,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10kN/m,或集中线荷载大于15kN/m的模板支架,立杆的纵横距离除满足设计要求外,不应大于900mm。
横杆
的步距为1.5米,最大
间距
可以达到3米,步距达到2米。所以相同支撑体积下的用量会比传统产品减少1/2,重量会减少1/2~...
脚手架
横距
、步距、纵距是什么意思?
答:
横距,是指双排脚手架内外
立杆
之间的距离,说叫排距也对,就是内排和外排,也可以是双排以上的(单排、双排脚手架就是这个意思。)。步距,是指脚手架大
横杆
竖向
间距
,过去总是说一步架、两步架,因为这是工人操作的做业面,所以形象的叫步,大横杆之间的距离也就叫步距了。纵距,就是指同一排...
防护栏杆
立杆间距
不应小于2m对错
答:
防护栏杆
立杆间距
不应小于2m错的,不应大于2m。搭设临边防护栏杆时, 防护栏杆应由上、下两道
横杆
及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1∶2.2的层面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。立杆间距不应大于2m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须...
<涓婁竴椤