空调新风回风
新风
系统的热交换是什么意思
答:
热交换
新风
系统优点:利用冷热回收技术,通过热交换,排走的废气里的能量转给引入的新鲜空气,在夏天酷热的天气里,可以留住室内
空调
的能量,冬天取暖则留住室内的暖温,普通情况下节约新风处理能耗可以到达70%。热交换新风系统作用:1、有全热交换的新风系统,能够把室内的浑浊空气和室外的新鲜空气进行交换...
组合式
空调
只有
新风
没有
回风
温度能达到要求么
答:
能达到要求,但这种调节速度会比较慢。在没有
回风
温度,而只有
新风
温度和出风温度的情况下,各个风阀、主机能力输出的调节速度就会比较慢。做得较好的
空调
机组会同时检测回风温度、新风温度和出风温度,用这些参数共同来调节。
中央
空调新风
机的风管是不是分成了两半,一半出风一半
回风
?
答:
是的,
新风
机的
回风
管一分为二,一个是室内回风管,一个是新风管;另外还有一个出风管。
酒店客房内部为什么不设置
新风
的
回风
?
答:
做集中
空调
的酒店客房末端形式基本都采用风机盘管+独立
新风
的空调系统。风机盘管是循环风,对室内压差没有影响。酒店客房里面都有卫生间,卫生间有排气扇,房间有送、有排,故不会存在风量不平衡的情况。另外,就算卫生间的排气扇没有开启,由于每间标准酒店客房的设计
新风
量只有几十m³/h,这种...
新风
全热交换器工作原理?
答:
两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。夏季运行时,
新风
从
空调
排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。
空调新风
设计时什么情况下采用软管
回风
答:
软管好多情况是减震的作用
风机盘管
回风
口与送风口的设置原则
答:
回风
口与送风口的设置原则尽量使房间的空气在最短的时间内最大限度的循环起来。️回风口与回风管相连回风口最好直接与回风管相连。回风管与
新风
管在某些情况下可以共用,但必须在新风管上加装风量调节阀。吊顶内
回风
大多数风机盘管按在吊顶内,只有送风管,有独立的新风系统,回风时通过回风口吊顶内回风...
中央
空调
送风和
回风
是一个管道吗?
答:
中央
空调
送风和
回风
不是一个管道。若空调送风处于同一管道内,则无法实现送风和回风;中央空调的送风包括风柜送风和鲜风送风,都处于不同的管道上;回风有的设有专门的管道回风,但为了降低造价和风阻更多的是不设专门的管道,是通过走廊、天花等处的空间实现回风的。
新风机组和全新风机组,空调机组,
空调新风
机组 都有什么区别啊_百度知 ...
答:
全新风机组指的是循环风全部为室外新风的机组;而
新风空调
机组通常指的是可以实现部分比例
新风回风
的机组。这两种机组所能实现的功能差别较大,这也就决定了其制冷系统关键部件设计选型不同,控制逻辑不同,工作范围不同,应用场所不同。
空调
机组的
回风
压力和送风压力有什么关系
答:
进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同?如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样?如果用一台风机也可以,为什么组合式
空调
机组常有
回风
段和送风段呢?"回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担
新风
入口至最远送风口之间管段的压力损失。...