99问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵的电接点压力表设置位置
消防泵房采用
电接点压力表
来
稳压
可以不?
答:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。5.3.4
设置稳压泵的
临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁...
消防
泵
在压力达到电极
点压力
上限时会停泵吗?
答:
采用
电接点压力表
到达压力上限会停
泵的
。不过消防除了
稳压泵
其他的没有电接点压力表的,主泵出水汇总管
设置
的低压压力开关不会停泵,如果采用电接点压力表代替低压压力开关的,一般是不接线上限的,所以不会停泵。
电接点压力表
与
稳压泵
启停按钮怎么接线?具体一点,谢谢!
答:
1. 首先,要确保电接点压力表的量程适合您的系统需求。通常情况下,如果供水系统的压力范围在0到1MPa之间,那么这个量程
的电接点压力表
就足够使用。2. 接下来,检查电路连接是否正确。如果存在连接问题,可能需要重新连接电路,确保所有部件都能够正常工作。如果可以的话,上传电路图以便进行更详细的分析。
稳压泵电接点压力表
工作原理
答:
稳压泵电接点压力表
不应被视为普通压力表的替代品。1. 应用范围不同:电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门,以及机电设备配套中,用于测量无爆炸危险的各类流体介质的压力。而普通压力表则适用于测量无爆炸、不结晶、不凝固,且不对铜及铜合金产生腐蚀作用的液体、气体或蒸汽...
消防高位水箱
电接点
为零,水箱是满的,
稳压泵
开启后
压力表
就为零,是...
答:
不是的,这个是
电接点压力表
未调节好,需要根据
稳压泵的
扬程将压力表压力上限调整为最不利点30m(上表0.3-0.4)左右 ,压力表下限调节为高层0.13-0.15左右,多层0.1-0.15左右,然后动压表针经过稳压泵启动到达上限就自动停泵,低于下限就自动启动稳压泵的。
消防
稳压泵
怎么操作,知道的朋友请给个详细的操作规程。谢谢
答:
稳压泵一般
设置
两台泵,分一主一备。在
稳压泵的
控制柜上分别设有对应按钮,在准工作状态下,转换开关应打到自动
位置
,当需要手动操作时打到手动位置,按下对应泵的按钮稳压泵启动,若对应泵损坏,则自动启动备用泵。
消防泵房消防
稳压泵
上
电接点压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
一个消防给水系统
设置
一套消防
稳压
装置,用一块
电接点压力表
控制。不同消防给水系统的压力不一定相同。
用
电接点压力表
控制控制
稳压泵的
启停,可是打到自动状态时,启动到下限...
答:
到下限时应该有一个保持时间,不然它就会在临界状态反复启停,可以加个时间继电器,在
稳压的
范围内减少启停次数。
稳压泵电接点压力表
分几种
答:
5种。
稳压泵电接点压力表
主要分为精密数字压力表、数显压力表、活塞式压力计、
压力泵
校验器、数字压力计5种。
稳压泵电接点压力表
可否代替压力表
答:
稳压泵电接点压力表
不可以代替压力表。1、适用领域不同:电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和真空。2、原理不同:电接点压力...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜