99问答网
所有问题
当前搜索:
砖切墙多长设构造柱
砖混结构的
构造柱
的截面积可以做成18cm×45cm吗?
答:
砖混结构的
构造柱
的截面积可以做成18cm×45cm,构造柱的作用是:加强纵横墙间的连接、提高
砖
砌体的抗剪能力及加大了建筑物的整体度。砖混结构构造柱不是承重结构,截面大小可根据砖墙的厚度确定,为了造价经济,截面
设置
不宜太大,如果是18墙的砖混结构,构造柱18cm×18cm就可以了。
门洞多宽要两边
设构造柱
答:
构造柱是根据墙的总长度如果超过4米就要
设构造柱
,但如果是高层用的是轻质
砖
的话,在窗的两边也应设构造柱,以方便装窗时固定窗框用。墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位
设置构造柱
,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿...
门窗洞口大于多少
设置构造柱
?
答:
砌砖墙
构造柱设置
规范要求 1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。2、120(或100)厚墙当墙高小于等于3m时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙当墙高小于等于4m时,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁...
门窗洞口大于2M要
设置构造柱
,那么这个构造柱的高度是多少呢?
答:
构造柱高度为从窗底梁顶标高至窗顶梁底标高。构造柱:在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。
构造柱设置
规范:按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。120(或100)厚墙 当墙高小于...
砖混结构的一层平房,
构造柱
从何做起
答:
构造柱
是保证墙体的稳定,和梁有关系。( 1)为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位
设置
钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。(2)在多层砌体房屋,底层框架及内框架
砖
砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于...
地下室挡土墙用
砖
砌,
设置
腰梁和
构造柱
不呢?
答:
要的,二端头必须
设置构造柱子
,中间2.5~3米间距一根吧。腰梁就不要了,但要加个压顶才行的。
二次结构加气块砌体层高,超过多少需要加设腰梁
答:
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜
设置
钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响,一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁或钢筋
砖
圈梁,以增强砖石结构房屋的...
墙高50公分需要
设构造柱
吗
砖
上有圈梁可以在圈梁上插筋吗?
答:
增设构造柱主要与墙长有关,超过一定长度就必须
设构造柱
,与墙高无关。按照规范要求,应在圈梁浇灌混凝土之前预留钢筋,后期在圈梁上植筋很难满足钢筋锚固长度。
框架结构纵横墙交接处必须
设置构造柱
”这个是哪个规范哪一条上的...
答:
1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应
设置构造柱
2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱 3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通 主要还是根据图纸设计要求在定 建筑抗震设计...
门窗洞口尺寸大于多少需要
设置构造柱
?
答:
根据09年《全国民用建筑工程设计技术措施》,《国家抗震规范》的要求,砖混结构建筑大于1.2m进户门、其他门和窗洞口宽度大于等于2.1米,就应该
设置构造柱
。构造柱的作用一般为连接
构造墙体
,使其与主体结构形成一个整体,避免地震作用造成墙体变形或倒塌。框架结构的建筑,墙体开门窗洞添加构造柱须从多方面...