拉槽是什么意思?
答:
指在
砌体
(如墙体)中设置钢筋或钢筋网,通过
拉结筋
或拉槽的方式,使砌体与钢筋之间产生一定的粘结力,从而增强砌体的抗震、抗拉等机械性能。拉结筋是指将钢筋固定在墙体内侧,使其与墙体产生粘结力的一种方法;拉槽则是指在墙体内侧开槽,将钢筋塞入槽内,再用混凝土填充槽内,使钢筋与墙体产生粘结力的...
砌体
墙
拉结筋
规范要求10CM墙体要求每道墙拉筋是一根还是两根?
答:
不同类墙体
拉结筋
是混凝土结构(主要指混凝土柱、墙)与砖砌结构连接,一般用直径6mm的钢筋,间距≤500mm,伸入墙内700,锚固入混凝土结构200。一般在《结构设计总说明》的关于“
砌体
结构”中有具体说明和大样图。墙拉筋我们通常说是拉钩,是用于混凝土墙内,作用是控制墙内钢筋的保护层厚度,形状为“S”...
砌体
拉墙
筋
一般钢筋大小是多少间距是多少
答:
间距为500mm。多层
砌体
结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6
拉结
钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。填充墙应沿框架柱全高每隔500~600mm 设2φ6 拉筋,拉筋伸入墙内的...
墙体
拉结筋
长度新规范
答:
在抗震等级为7度及以下的地区,上述拉筋不需要绑圈梁;在8、9度区,除上述
拉结筋
外,板下圈梁中的预埋钢筋也应与上述拉结筋连接。拉结筋是建筑工程中的一种钢筋。它内置于墙体中,置于砖层中,连接
砌体
,防止开裂。拉结筋通常采用直径为6.5mm的细钢筋,常用于砖墙的L角和T角处。每500mm放置一层,...
砌体拉结筋
怎么设置
答:
1、每隔500mm一根。
拉结筋
隔墙沿墙高需要每隔500mm设置两根圆六的钢筋,并且与构造柱或者剪力墙拉结在一起,深入墙体的长度达到七百毫米,并且还要大于五分之一的墙长。2、通长布置。在特殊场所比如菜市场及活动中心,配套商业,门卫处外墙等地方拉结筋需要通长设置,并且每边都要伸入框架柱或者构造柱。...
砖
砌体
构造柱
拉结筋
锚入墙体长度是多少?
答:
填充
砌体
应与主体结构有可靠连接,构造柱
拉结筋
锚入墙体长度不小于1000mm,端部做弯钩。沿墙高每500mm设置一道两根直径6.5钢筋。拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求长度搭接。剪力墙结构中,填充墙拉结钢筋通长设置,采用植筋方式,钢筋是需要搭接的zd,如果搭接,搭接长度的确定是要看搭接方法是焊接还是...
砌体拉结筋
植筋规范是什么?
答:
拉结筋
《建筑抗震设计规范》
砌体
墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部...
砖墙中
拉结筋
的设置长度,
答:
砖墙
拉结筋
的长度在各个图集中有不同的规定:砖墙中拉结筋的设置长度。如在这样要求的非抗震时,L不应小于600mm抗震设计为6、7度时,不应小于墙长的1/5且不应小于700m,8度时应全长我们按照1000mm设置。墙梁的构造应符合下列规定:1、托梁和框支柱的混凝土强度等级不应低于C30 2、承重墙梁的块体...
二次结构砌墙墙拉筋怎么设置,拉筋长度,依据是什么。
答:
要根据抗震设计要求、墙体的位置来确定。一般是:填充墙应沿框架柱全高每隔500mm,设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。根据建筑结构设计要求和剪力墙受力特性,剪力墙的钢筋配置都是采用双层双向设计。为了确保设计配置的钢筋固定在...
100厚的加气块
砌体
墙需要设置几根
拉结筋
!
答:
100厚的加气块
砌体
墙需要设置2根
拉结筋
。根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第6.3.4-2条:当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距...